为什么电力系统短路计算非故障相电流取为零?
hjh98
hjh98 Lv.2
2009年04月10日 15:49:03
只看楼主

为什么电力系统短路计算非故障相电流取为零?1、单相接地短路(假设C相接地短路)的其中一个边界条件:Ia=Ib=02、两相短路(假设BC相短路)的其中一个边界条件:Ia=03、两相短路接地(假设BC相短路接地)的其中一个边界条件:Ia=0 版主。急啊!!各位大虾,请教啦!!!

为什么电力系统短路计算非故障相电流取为零?
1、单相接地短路(假设C相接地短路)的其中一个边界条件:Ia=Ib=0
2、两相短路(假设BC相短路)的其中一个边界条件:Ia=0
3、两相短路接地(假设BC相短路接地)的其中一个边界条件:Ia=0

版主。急啊!!各位大虾,请教啦!!!
免费打赏
wwchhl
2009年04月13日 14:35:01
2楼
同问! 比如BC相短路 BC相短路电流即为相电流
也容易知道A相对地电流为0 可A相的相电流是多少 也为0 ??? 或者是保持短路前不变??? 为什么???
回复
cooldg
2009年04月14日 11:46:47
3楼
我来回答第二个
2.BC2相短路时,IB=-IC,所以IA=0
回复
jinpcissy
2009年04月14日 18:23:21
4楼
短路计算,即是算的故障电流,没有发生故障的相当然就假设为0