一栋高层,消火栓系统分高低区,高低区之间设减压阀,水泵接合器应接在高区还是低区较合适?请各位高手给个意见。
一栋高层,消火栓系统分高低区,高低区之间设减压阀,水泵接合器应接在高区还是低区较合适?请各位高手给个意见。
2楼
肯定是低区啦!!!!!!!!
回复
3楼
那高区岂不是无法加压送水?
回复
4楼
低区供水应该是由高区减压,当然要设置在高区,
回复
5楼
各自分开设
回复
6楼
有点矛盾,分区还是没分区?如果分区的话,应该是单独设置
回复
7楼
消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器
回复
8楼
学习了,谢谢
回复