砖混结构,卫生间降板0.3m,板面筋与相邻客厅或者卧室的板面筋不能贯通,这时候在这个边界大家是怎么确定的边界条件?我认为,如果按固定端,但板面筋不能贯通,不能承担设计所需要的弯矩,就算考虑圈梁作为中间支座,两边的板都锚进圈梁,而平衡两边的弯矩,但是圈梁本身应该是受扭的,不知道本身的构造钢筋是否能传递。如果按简支计算,承载力的问题肯定是没有了,不过因为是按简支计算,构造配筋,实际弯矩如果大的话,可能造成裂缝较大,而卫生间是有水房间,可能会影响本身及相邻的房间,如果浸水的话,肯定会引起用户的不安的。
砖混结构,卫生间降板0.3m,板面筋与相邻客厅或者卧室的板面筋不能贯通,这时候在这个边界大家是怎么确定的边界条件?
我认为,如果按固定端,但板面筋不能贯通,不能承担设计所需要的弯矩,就算考虑圈梁作为中间支座,两边的板都锚进圈梁,而平衡两边的弯矩,但是圈梁本身应该是受扭的,不知道本身的构造钢筋是否能传递。
如果按简支计算,承载力的问题肯定是没有了,不过因为是按简支计算,构造配筋,实际弯矩如果大的话,可能造成裂缝较大,而卫生间是有水房间,可能会影响本身及相邻的房间,如果浸水的话,肯定会引起用户的不安的。
现在我是用最保守的方法,取两者的最大值,又感觉比较浪费
不知道大家是怎么做的,最好有理论依据。
2楼
板边有支承且转角有限制的为固端或半绞;板边有支承但没有转角限制的为简支;板边悬空的为自由。自己理解:L
回复
3楼
板支座处不连续,应作为简支考虑,并配按规范配相关的构造筋即可,过了卫生间处连续的,可适当放在面筋
回复
4楼
0.3m应该可以视作可传递弯矩,就是你的支座梁也存在一个出梁侧外的弯矩,所以箍筋应考虑这个因素。
回复
5楼
下面的弯矩图能否成立?请大家讨论
回复
6楼
我觉得应该按简支计算
回复
7楼
板边有支承且转角有限制的为固端或半绞;板边有支承但没有转角限制的为简支;板边悬空的为自由。
回复
8楼
看了各位高人的回复,还是不太明白,我想知道,
1.砌体结构,卫生间降板处和没降板的交接边界,如果按固定端算,构造配筋的圈梁能否满足传递弯矩或扭矩的要求,反之,按简支算的话,板面的构造配筋能否控制住该边界的裂缝,毕竟这个地方的转动是受限制的,两边都有板,不象外墙处约束小,只有一边有板
2.悬条板的问题,在砖混中,因为PKPM中只要设置了挑板,哪怕只有10cm,除非你手动调整边界条件,否则都是按固端计算边跨,而实际上这个地方随挑板弯矩的不同,对内跨板的约束也不同的,可以从简支到固定,大家怎么处理这样的板配筋的?
3.5楼的图也是我想问的
[
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2009-4-13 23:43 编辑 ]
回复
9楼
转角限制 是什么意思
回复
10楼
我想外墙处的有墙体,对圈梁也是有约束的
5楼的图似乎不对吧,弯矩图应该是直线吧,均布荷载才会是二次曲线....
回复
11楼
板边有支承且转角有限制的为固端或半绞;板边有支承但没有转角限制的为简支;板边悬空的为自由。
回复