讨论:卫生间降板处的边界条件怎么确定?
jianzhuxiehui
2009年04月11日 18:18:02
只看楼主

砖混结构,卫生间降板0.3m,板面筋与相邻客厅或者卧室的板面筋不能贯通,这时候在这个边界大家是怎么确定的边界条件?我认为,如果按固定端,但板面筋不能贯通,不能承担设计所需要的弯矩,就算考虑圈梁作为中间支座,两边的板都锚进圈梁,而平衡两边的弯矩,但是圈梁本身应该是受扭的,不知道本身的构造钢筋是否能传递。如果按简支计算,承载力的问题肯定是没有了,不过因为是按简支计算,构造配筋,实际弯矩如果大的话,可能造成裂缝较大,而卫生间是有水房间,可能会影响本身及相邻的房间,如果浸水的话,肯定会引起用户的不安的。

砖混结构,卫生间降板0.3m,板面筋与相邻客厅或者卧室的板面筋不能贯通,这时候在这个边界大家是怎么确定的边界条件?

我认为,如果按固定端,但板面筋不能贯通,不能承担设计所需要的弯矩,就算考虑圈梁作为中间支座,两边的板都锚进圈梁,而平衡两边的弯矩,但是圈梁本身应该是受扭的,不知道本身的构造钢筋是否能传递。

如果按简支计算,承载力的问题肯定是没有了,不过因为是按简支计算,构造配筋,实际弯矩如果大的话,可能造成裂缝较大,而卫生间是有水房间,可能会影响本身及相邻的房间,如果浸水的话,肯定会引起用户的不安的。

现在我是用最保守的方法,取两者的最大值,又感觉比较浪费
不知道大家是怎么做的,最好有理论依据。
免费打赏
wjnzhjh
2009年04月19日 18:01:14
22楼
如果你按固结来配筋和构造,你就按固结算;如果你按铰接配筋和构造,你就按铰接算。
这看起来好像反了,是吧?好像是唯心主义似的。
其实,这正好反映了钢筋混凝土结构中钢筋与混凝土共同工作的本质。
也就是说,钢筋——你给它安排什么位置的工作,它就按照什么角色工作。
当然,无论哪种角色,皆要符合规范。
回复
duoki
2009年04月19日 21:03:20
23楼
简支板计算 双层双向配筋
回复
哈哈268
2009年04月20日 15:14:53
24楼
这个问题没办法争论清楚,怎么做都可以,直接问你们总工,你们院他说了算
回复
jialimarx
2009年04月20日 16:45:38
25楼
如果你按固结来配筋和构造,你就按固结算;如果你按铰接配筋和构造,你就按铰接算。
这看起来好像反了,是吧?好像是唯心主义似的。
其实,这正好反映了钢筋混凝土结构中钢筋与混凝土共同工作的本质。
也就是说,钢筋——你给它安排什么位置的工作,它就按照什么角色工作。
当然,无论哪种角色,皆要符合规范。
同意23楼
回复
lisaxuan2007
2009年04月23日 17:14:29
26楼
按照简支计算,构造配支座钢筋,可以适当加大一点,小跨度板应该没有问题。
回复
wdq908
2009年04月23日 19:44:04
27楼
卫生间一般较其它房间低十公分左右,在与其它房间交接处做成不小于三十公分的钢筋混凝土梁,即可满足设计和使用要求,不知对否?
回复
学习中的兔子
2009年04月24日 15:28:23
28楼



我就碰到了与大板相交的小板,在大板负筋伸入小板的位置出现板面裂缝的,所以大板边的小板也应适当加厚。
回复
jiaonaixu
2009年04月24日 20:34:47
29楼
你说的位置往往是双向板,按简支算,支座配8-@200,按连续板计算支座配筋也不过如此。
比较一下就不会提这样的问题了。至于开裂的问题,建筑是要做防水的,你问一下建筑
回复
xyzd_gz
2009年04月25日 00:28:40
30楼
板边有支承且转角有限制的为固端或半绞;板边有支承但没有转角限制的为简支;板边悬空的为自由。
根据卫生间的四周的支座(梁)的刚度来推定即可,某边梁的刚度若远大于板的刚度,自然这边的梁对该板具有固定约束作用,这时即应按固端处理……
回复
wxl790609
2009年04月25日 09:35:36
31楼
0.3m应该可以视作可传递弯矩,就是你的支座梁也存在一个出梁侧外的弯矩,所以箍筋应考虑这个因素
回复

相关推荐

APP内打开