很多规范要求:加热管内流速尽量控制到大于0.25m/s(取0.25~0.5m/s)(1)不知此要求的依据是什么,为什么?(2)经计算,很多室内系统设计时管内流速接近0.25m/s,或低于此值,如何处理?(3)若对室温予以控制,管内流速更易于低于此值,如何处理?
很多规范要求:加热管内流速尽量控制到大于0.25m/s(取0.25~0.5m/s)
(1)不知此要求的依据是什么,为什么?
(2)经计算,很多室内系统设计时管内流速接近0.25m/s,或低于此值,如何处理?
(3)若对室温予以控制,管内流速更易于低于此值,如何处理?
2楼
说是怕气阻……
回复
3楼
气泡在水中的浮升速度是0.25m/s,但我敢确定一定有环路是在0.25m/s以下速度运行的,并且并没有发生不热的现象,因此,气阻的问题似乎不是很大,
那吗,到底是什么原因得出此约束条件??????????????
回复
4楼
怕流的慢 温度不均匀 当然 实际当中确实不均匀 方方面面的原因吧
回复
5楼
与 采暖通风与空气调节规范 要求相衔接。 不到规定流速就减小管径。
确实有些是在0.25一下运行,但存在并不意味合理。这个工程不出现问题不代表其他工程不出现问题。这也和热力站的供热质量有关。但试验中控制到0.25以上对排气是很有好处的。
回复
6楼
(1) If you reduce the pipe size, the water resistence is increased.
(2) Even if you reduce the pipe size, the water speed is also lower than 0.25m/s under control situations. It happens very often.
回复
7楼
相似的要求还有:
循环水流量易大于2-4L/s。似乎也是问题。
欢迎大家指点迷津。
回复
8楼
简单译一下
1.如减小管径 水阻力增加
2.即使减小管径 流速低于0.25米/s 这事常有
说实话 看到你的英文我晕了
中国人 汉语是我的母语 你呢?
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-4-15 09:33 编辑 ]
回复
9楼
有像你这样的免费译员,英语系的人很难找工作。
回复
10楼
我只知道 中国人跟中国人要说中国话 暖通技术人员要学好科技英语 但我们的目的不是为讨论时使用英语
如果在坛里有一个人 处处滥用英语发表意见
怀疑动机...........................
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-4-18 16:16 编辑 ]
回复
11楼
其实用英语发帖也不错,
地暖管流速的问题,暖通空调有篇地暖审图问题文章有说到这,大概意思是,如果按照最小流速来,每个环路有个最小的热负荷,环路不能太小。
回复