很多规范要求:加热管内流速尽量控制到大于0.25m/s(取0.25~0.5m/s)(1)不知此要求的依据是什么,为什么?(2)经计算,很多室内系统设计时管内流速接近0.25m/s,或低于此值,如何处理?(3)若对室温予以控制,管内流速更易于低于此值,如何处理?

很多规范要求:加热管内流速尽量控制到大于0.25m/s(取0.25~0.5m/s)
(1)不知此要求的依据是什么,为什么?
(2)经计算,很多室内系统设计时管内流速接近0.25m/s,或低于此值,如何处理?
(3)若对室温予以控制,管内流速更易于低于此值,如何处理?
免费打赏
hvac9999
2009年04月18日 18:59:55
12楼
即使较大的环路在设计时流速达标(>0.25m/s),如果系统实行自动控制,流速也完全可能低于这个标准。
因此,这个标准仅供设计参考而已,不应是控制标准。
回复
flier_01
2009年04月18日 19:02:14
13楼
其实不只是地暖盘管有这个问题
分户计量散热器采暖的地埋管也有这个问题
很多时候设计流速都小于0.25M/S
解决的办法也许只有减小管径,但是阻力增大了
但是考虑到实际工程中
热媒温度多小于设计值
很多系统都在大流量小温差运行
实际流速多大于设计值
所以现在
我个人是并未减小管径

[ 本帖最后由 flier_01 于 2009-4-25 12:00 编辑 ]
回复
hvac9999
2009年04月18日 20:56:38
14楼
因此实际流速小也是正常的
不需要放大管径
回复
northyang
2009年04月22日 16:15:27
15楼
与 采暖通风与空气调节规范 要求相衔接。 不到规定流速就减小管径。
确实有些是在0.25一下运行,但存在并不意味合理。这个工程不出现问题不代表其他工程不出现问题。这也和热力站的供热质量有关。但试验中控制到0.25以上对排气是很有好处的。
回复
hvac9999
2009年04月22日 20:19:24
16楼
Make sure the water velocity greater then 0.25m/s in design process,
and indeed, the water speed inside pipe sometimes runs less then the value.
回复
hvac9999
2009年04月26日 08:54:36
17楼
欢迎讨论!!!!!!!!!!!!!!
回复
coolrush
2009年04月30日 11:46:24
18楼
中间看到一帖英文,凑合看了
下面又来了
汗一个
虽然是极简单的词儿都看得懂,有必要么?
回复