一个工程配电间内安装配电箱时装不开,需要移动配电箱位置,但是电缆已经敷设好(桥架敷设),这样电缆就不够长了,请问做电缆接头规范允许不?注:接头不在桥架内做
一个工程配电间内安装配电箱时装不开,需要移动配电箱位置,但是电缆已经敷设好(桥架敷设),这样电缆就不够长了,请问做电缆接头规范允许不?
注:接头不在桥架内做
12楼
为啥叫电霸,供电局不给你授权,高压让你干吗?
回复
13楼
可以使用中间接头,不知道你是高压还是低压。如果是高压建议使用冷缩产品,低压使用热缩产品,如果你是单位的高压是自己维护,那一套10KV的冷缩安装下来大致在3000左右(根据使用的品牌国产大约3000到5000,进口或者合资的上万了),如果是供电局给你们维护,那就等着被宰吧,一套10KV的国产冷缩中间,供电的带材料给你安装估计得1万以上。
回复
14楼
哎,经历电力公司一手,就不得了了
回复
15楼
13楼的,能介绍一下冷缩接头吗?
回复
16楼
冷缩接头,采用液态硅橡胶预扩张技术制造的电缆附件,收缩时不象热缩受加热水平的影响,而且冷缩附件本身具有的弹性保证和电缆的热胀冷缩同步,这是和热缩最主要对比的优点,所以冷缩目前能做到110KV的等级,而热缩一直徘徊在35KV及以下等级,另外一个重要原因是很多易燃易爆的场所不能使用明火加热(加热热缩往往需要大功率点吹风,加热喷枪等),无法使用热缩产品,只能使用冷缩。
回复
17楼
电缆做中间接头,电缆附件厂商高兴了(上面几位朋友中就有!),如果我是甲方或监理,就不同意电缆接长,“换电缆甲方嫌花钱”?为什么让甲方出钱,你施工造成的,由施工方负责!配电箱没定位就把电缆锯断了,谁的责任,当然是施工方的责任!
如果是设计错误,且电缆也只是这一根(无法把不够长的电缆用到别处),也由设计负责,业主(甲方)不负责!
回复
18楼
我同意你的观点,谁的责任谁负责
回复
19楼
你们做的是冷缩头还是热缩头哦?
回复
20楼
路过,学习了.......:) :) :) :time: :time: :time: :time: :time:
回复
21楼
不是很复杂的,问问别人就会了!
回复