电缆接头问题
lvbokele
lvbokele Lv.5
2009年04月14日 09:28:13
只看楼主

一个工程配电间内安装配电箱时装不开,需要移动配电箱位置,但是电缆已经敷设好(桥架敷设),这样电缆就不够长了,请问做电缆接头规范允许不?注:接头不在桥架内做

一个工程配电间内安装配电箱时装不开,需要移动配电箱位置,但是电缆已经敷设好(桥架敷设),这样电缆就不够长了,请问做电缆接头规范允许不?
注:接头不在桥架内做
免费打赏
wrwrwr-99
2009年04月22日 17:12:11
22楼
电缆接头的问题,最容易发生在几个施工单位的工作交接处,这个其实是管理的问题,不是技术的问题
回复
lvbokele
2009年04月27日 09:02:33
23楼

说的很对,你可千万别去当甲方,设计就没法干了:(
回复
xiuzhen_0468
2009年04月27日 10:43:44
24楼
Iingxuct电气区管您好:您在2月22日上传的《我十多年的电气施工管理体会与感受》由于网络原因我没有下载完,现怎么也找不到,我迫切需要下载学习,请您发到我QQ(810193397)上好吗;再次表示感谢拜托!
回复
wzh57550
2009年04月29日 11:02:11
25楼
冷缩的贵,但好做,热缩的麻烦,但便宜
回复
ak47sx
2009年04月29日 20:19:20
26楼
加个分断开关不、就性了啊
回复
金霸王
2009年04月29日 21:29:29
27楼



可以做电缆中接(目的要保证接触电阻及绝缘),不在桥架内做要另行加固(目的要保证中接位置的机械强度)。
回复
xinqiaosanbaole
2009年05月01日 16:08:15
28楼
初来乍到,有个问题请教各位前辈。
1、交纸对接中间头(10kV的ZLQD对ZRC)的价格比冷缩的普通的10kV的中间头要贵多少?
2、01北京定额中的终端头中是否已经含有“靴子”了,如果没有,我应该套用补项还是把定额里面添材料加进去?
谢谢各位前辈了。
回复
t800
2009年05月01日 21:00:42
29楼
楼主问题解决没有?办法还是很多的 做通用中间接头 用穿刺线夹,在另外的地方做箱子转接==,不知道楼主最后是如何解决的
回复
张慧峰
2009年05月03日 07:09:14
30楼
建议使用冷缩法中间电缆接头。
回复

相关推荐

APP内打开