干式变压器的检修
frank9645
frank9645 Lv.2
2005年04月29日 13:51:52
来自于变压器
只看楼主

我有台1500KVA的干变,由于一年没有用了,不晓得现在是否能直接用。还是要检测下。如要检测请问要测哪些参数怎么操作??还请各位高手和厂家的技术人员指点。为谢。我的地址是:frank9645@vip.sina.com

我有台1500KVA的干变,由于一年没有用了,
不晓得现在是否能直接用。还是要检测下。
如要检测请问要测哪些参数怎么操作??
还请各位高手和厂家的技术人员指点。为谢。

我的地址是:frank9645@vip.sina.com

免费打赏
李兴龙机电科技
2005年04月29日 14:07:31
2楼
这个有用否
回复
thzyx
2005年05月02日 01:34:19
3楼
1、高、低压相间及对地绝缘电阻;
2、高、低压直流电阻,不同档位下;
3、交、直流耐压实验可以考虑做还是不做;
4、外观、瓷套管检查;
5、接地电阻测量;
6、变压器不同档位下的变比。
回复
yc_yaoyb
2005年09月28日 15:02:19
4楼
怎么下呀?
回复
wyg306
2005年09月28日 16:27:28
5楼
多谢二楼,我正在查阅这个资料.
回复
qichengxiang
2008年02月12日 14:48:40
6楼
请问干式变压器1600KVA/10000V变3300的能产生电晕现象吗
回复
fwb9123456
2008年02月12日 19:10:57
7楼
电晕现象不会产生
回复
sctvcdx@co163
2008年02月13日 15:33:13
8楼
因为你的变压器以前使用过,而在一般的场所中,由于没有专用的测量设备,主要测量绝缘电阻,高压用2500V摇表.低压用500V摇表,如果大于兆欧/千伏即可.其次是以目测为主,即对变压器进行安全检查.