筏基42米不设后浇带行不?
zwlweiker
zwlweiker Lv.3
2005年04月29日 16:58:00
只看楼主

高层梁板式筏基42米长不设后浇带行不?

高层梁板式筏基42米长不设后浇带行不?
免费打赏
scs1004
2005年04月29日 19:28:52
2楼
没问题
100多米的我们都做过
回复
温员外
2005年04月29日 22:01:45
3楼
我想找个筏基的计算书,不知道哪位仁兄有,有的发我邮件,benjaminwzh@163.com
先谢过了
回复
herunfeng3333
2005年04月30日 06:47:58
4楼
可以不设后浇带,后浇带的设置距离为间隔25-40米设置,其主要作用为防止混凝土凝固时释放的大量水化热引起混凝土的裂缝,只要从根本上解决混凝土凝固时释放水化热的问题即可,施工现场可通过加混凝土外加剂,加强混凝土养护等措施来实现,我做过几个60米筏板基础不设后浇带的工程,通过有效措施基础验收时未发现有影响混凝土质量的裂缝.