d=2000mm雨水管转90度并跌水1.9m这样做可行吗?请各路同行指点
d=2000mm雨水管转90度并跌水1.9m这样做可行吗?请各路同行指点
2楼
可以这么做啊,没有什么是做不出来的。你觉得有什么问题嘛。标准图集上都有,只是要做成跌水井。
回复
3楼
查图集,那么大的管径跌水高度又那么高,肯定有保护基础的施工方法的。
回复
4楼
目前没按跌水井做,不知可不可以?
回复
5楼
3楼的您说是不是若没按跌水井做,还要特殊考虑特设检查井基础
回复
6楼
按规范:跌水水头大于2m,必须设跌水井,转弯处不宜设跌水井,但条文解释很含糊。S图集中没有d2000跌水井,d700-d1650的跌水井要求水头小于2m,若d2000转90跌头小于2m,按一般情况设检查井(矩形钢砼)似并不违规,不考虑特殊设计各地有没有这方面成功的经验!
回复
7楼
其实考虑的主要问题是普通检查井的基础未必承受得了2米管道的水量1.9米的势能,如果基础有加厚啊加固啊消能啊等特殊的处理应该没有什么问题的。
回复
8楼
转弯的地方最好不要设跌水
回复
9楼
你可以在前一段设跌水嘛,转弯就不要跌水了,确实不好做得。
回复
10楼
管径是计算出来的,正常情况下不会出现满流,极端概率很低,一般钢筋砼结构的检查井能够满足要求,就是水利条件不好
回复
11楼
同意六楼看法。
回复