请教我处一10KV高压PT柜上的微机消谐装置显示如下:Ⅰ段:接地。Ⅱ段:正常。电压:A相6KV、B相12KV、C相6KV.(该柜的电压表显示值)。仍正常供电,请问何故?

请教
我处一10KV高压PT柜上的微机消谐装置显示如下:
Ⅰ段:接地。
Ⅱ段:正常。
电压:A相6KV、B相12KV、C相6KV.(该柜的电压表显示值)。
仍正常供电,请问何故?
免费打赏
zzqzzh
2009年04月17日 05:20:28
2楼
不平衡,危险:) :)
回复
爱芳的日子
2009年04月17日 13:09:41
3楼
是不是某相接地了?