关于二次侧系统水力平衡的问题(高手请回答)
mincuidangyuan
2009年04月18日 11:52:14
来自于采暖供热
只看楼主

本人在工作中遇到的一个问题一直无法解决,希望能够得到高人的指点,在此不胜感激!二次侧水力平衡到底是指什么平衡?1:循环泵提供的扬程-系统延程阻力-系统局部阻力=某个压力范围2:其他方式 请有心人指点 下,谢谢!

本人在工作中遇到的一个问题一直无法解决,希望能够得到高人的指点,在此不胜感激!
二次侧水力平衡到底是指什么平衡?1:循环泵提供的扬程-系统延程阻力-系统局部阻力=某个压力范围
2:其他方式

请有心人指点 下,谢谢!
免费打赏
wang_lin
2009年05月21日 19:41:41
12楼
装压差控制阀或者流量限制器来调控每个单元的流量,保证每户得到基本的热量
回复
hvac9999
2009年05月21日 20:56:38
13楼
实际上平衡:
让所有用户没有不热的,也没有过热的!
回复
fsb427
2009年05月21日 22:02:17
14楼

说核心本质的东西!
水力平衡就是使各还路 各设备 所有的末端等的流量按照设计或运行要求合理分配
回复