图纸简介: 简洁而大方 附件名:20095221242982395517.rar 文件大小:208K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
简洁而大方
附件名:20095221242982395517.rar
文件大小:208K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
短接电流互感器的方法多种多样,楼主总不会被尿憋死吧????
最简单的方法就是用0.75~1.5平方的单股铜线直接在电流互感器的两个端子(或螺丝)上直接缠绕几圈不就行了吗?只要缠得够紧啥事都没有!!!
回复
23楼
最好停电更换了
反正让我带电更换我是死活不干的
回复
24楼
我都经常开路换电流表,在端子上小心把电线给表线给拿出来,然后互感器那边与电流表就断开了,就安全换了,换完后,小心地把线给接上就可以了,呵可:lol
回复
25楼
开路换电流表?最好停电更换了
反正让我带电更换我是死活不干的
回复
26楼
我不推荐用鳄鱼夹之类的去夹互感器的二次
因为不可靠,而且互感器之处的空间狭小,在夹的过程中很容易出线危险
----------------------------------------------------------------------
我非常同意8楼的做法,但是要有个前提:电流表的两个端子内部是导通的
如果不导通,形同开路,在操作的时候会有危险
不过不知道你换表是因为表坏了,还是别的原因
如果是表坏了,一般其端子是导通的,但是指针不正常指示
在按8楼的方法时一定要注意这一点,如果没问题,可以操作
--------------------------------------------------------------------------
数年前,我也经常按照类似8楼的操作,但不是换表而是把无功补偿采样线串入原有电流互感器回路里,而且动作迅速,安全可靠
只是有一点不同的是,我不是直接短路表,而是在表前去串入,先接2根线,在把两点之间的部分断开
-------------------------------------------
想起在一开始去做这样的事情的时候,跟着老师傅去采样电流,都是在互感器端子那里操作
但是由于母排排列紧密,简直无法下手,看着都让人有点退缩.因为不能停电.有时由于互感器的端子是圆的,夹子还是夹不好,心里都没底
后来我就是自己操作的时候,就是按照类似8楼的图了,只是无功的电流采样,在接完线后要把两个短路点之间的部分直接用钳子切断.
回复
27楼
前提是不能开路,一会儿都不行。3楼说的““端子没有端(短)接片”,你不会自己用导线短接吗?????”用导线短接就会要拧动螺丝,螺丝松了就会造成开路。
同意
回复
28楼
嘿嘿!
“用导线短接”电流互感器的两个端子非要拧动螺丝吗???
用缠绕法不能短接电流互感器的两个端子?????
看看我在22楼的方法!!!!!
回复
29楼
换表还这么麻烦?6KV、10KV都是之间换,
回复
30楼
不要被尿憋坏了:victory:
回复
31楼
对,我忽略了测量表是否开路这一点,至于在那个位置短接,目的只有一个,不让互感器开路,短接视操作方便而选点,用鳄鱼夹夹接线端确不易夹牢。可考虑按我8楼图示做,剥线皮时用剥线剪绝缘操作进一步确保安全,再利用鳄鱼夹夹住裸露处。
关键:1、确保不让互感器开路
2、绝缘操作
回复