我换过与4000/5的电流互感器相接的电流表,因为他有端子接线排,直接在端子接线排那短接就行了。
回复
43楼
不建议带电更换电流互感器二次线,太危险!
紧急情况,一定要先用接地线可靠、直接短接互感器二次侧,在工作。
回复
44楼
这非常有用,谢谢!希望以后能够再接再厉,加油!!向你们致敬!!,我们可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会为人类服务,让我们共同携手,创造美好的未来谢谢!谢谢楼主了,精心收集了这么好的施工图,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!谢谢!顶的说!不错的资料
回复
45楼
我们太需要这样的资料了,太好了.我们是新说.希望能从楼主那里学到东西.感谢楼主,楼主真的是有心人,那么多的图上传!谢谢感觉是一套不错的图,先下下来再认真学习,我们太需要这样的资料了,谢谢楼主
回复
46楼
好东西 正需要
回复