有一种情况是零线重复接地,就是在零线排上接一根地线到地线排上,你要是不接地的话,就老是跳闸。
回复
43楼
如果作重复接地,那是可以的,保证安全性
回复
44楼
要根据实际情况来定,有要接地的情况,也有不接地的情况,要彻底搞清楚,还要多看电气书籍!:loveliness:
回复
45楼
在施工时应严格按照设计进行,首先要看是什么接地系统。
回复
46楼
基本可以。:victory:
回复
47楼
在以前农网改造中,一乱般选择TN-C系统,即配变中性点和外壳在配电室内直接接地,整个系统中的中性线N和保护线PE是合一的,称为保护中性线PEN。
在系统中所的设备的外露可导线部分用保护线PE与PEN相国连。
回复
48楼
在现在的小区设计中,一般都选择了TN-S系统,即从配电室内配变中性点直接引出中性线N和保护线PE,在系统内保护线和中性线是分开的,只要确保配电室内接地电阻值合格,在系统中是不允许重新接地的。
回复
49楼
12.2.1 低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。
12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求:
1 在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。
2 保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然;接地极等外界可导电体。
3 保护导体上不应设置保护电器及隔离电器,可设置供测试用的只有用工具才能断开的接点。
4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。
12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
规范条文。应该没争议了吧。
回复
50楼
:call: :time: :time: :time: :time:
回复
51楼
learning more
回复