零线可以接地么?
lewisk
lewisk Lv.3
2009年04月19日 10:14:10
只看楼主

如果可以的话,什么情况可以接地,谢谢!

如果可以的话,什么情况可以接地,谢谢!
免费打赏
chehaibo
2009年05月02日 14:27:20
52楼
TN-C-S系统,即四线半系统。在TN-C系统的末端将PEN分开为PE和N线,分开后不允许再合并。在该系统的前半部份有TN-C系统的特点。在系统的后半部分有TN-S系统的特点。目前一些民用建筑物中,在电源人户后,将PEN改为N线和PE线。
该系统适合于工业企业和一般民用建筑,当负荷端装有漏电开关,干线末端装有接零保护时,也可以用于新建的住宅小区。


注意: 1。 采用TN-C-S系统时,当保护线与中性线从某点分开后就不能再合并,且 中性线的绝缘水平与相线相同。
2。当系统正在运行时,TN-C系统外壳电位等于N线电位,TN-S系统外壳电位为零,TN-C-S系统外壳的电位等于N干线电位。
回复
chehaibo
2009年05月02日 14:34:53
53楼
接地方式 1, T N ( 有三种方式。TN-S TN--C TN-C-S)
2,T T
3, I T
第一个字母(T或I)表示电源中性点的对地关系。
第二个字母(N或T)表示装置的外露导电部分的对地关系。
横线后的字母(C,S或者C-S)表示保护线和中性线的结合情况。
回复
jhl586
2009年05月03日 16:42:17
54楼
如果作重复接地,那是可以的!!!!
还要看是什么样子的接地系统!!!!!!!!!!!
回复
bigbin2001
2009年05月03日 18:30:02
55楼
讨论有益工作进步,细节决定成败。学习学习!
回复
guofu7033
2009年05月03日 20:50:05
56楼
1、如果是接地系统,零线可以重复接地;
2、如果不是接地系统,零线不能接地;
回复
老灰兔子
2009年05月03日 22:05:14
57楼

要注意的是中性点不接地系统是没有零线的,那是真正的中性线,这条中性线不是零线,不能作重复接地。

由于现在的规范(标准)不论是中性线还是零线,都不加以区分,统统都以中性导体称呼,并以字母N来表示,许多人就以为没有零线之说了,所以造成现在的许多混乱现象,这是过分与国际接轨,而又不与我国的现实相结合所产生的一些问题。

大家可以想一想,许多三相四线制供电线路中,零线不一定用作安全保护的,如我们常见的城市民用供电系统,这条零线就不用于安全保护的,你能把它称为PEN吗?

这些系统如果零线不作重复接地的话,零线一旦意外断了或被盗剪了,那会出现什么问题????

这种现像并不少见,比比皆是!!!!!
回复
jiahui200120
2009年05月03日 22:46:03
58楼
当N线的上端没有进入漏电保护器前可以接地的,也就是说这时它还是PEN线,这时接地也称为重复接地,单PEN线穿过漏电保护器以后就称为工作零线了,就不能接地了,在三线四线制系统中PEN线分离称为PE线和N线了(TN-C-S).
回复
qinxiao1221
2009年05月04日 10:14:25
59楼
N线在TT系统中直接接地。建议你找些专业的书看下。:time:
回复
pdq2009
2009年05月05日 10:17:47
60楼
零线一般是不接地的。这样容易造成用电设备的负荷电压不平衡,损坏电气设备,甚至造成单相、两相短路!危险!
回复
kinlay
2009年05月05日 16:38:51
61楼
进来学习一下:lol :lol
回复

相关推荐

APP内打开