如果可以的话,什么情况可以接地,谢谢!

如果可以的话,什么情况可以接地,谢谢!
免费打赏
fushilu22
2009年05月05日 19:02:20
62楼
我不知道你到底想问什么问题,
是问N线进户以后能不能接地吗?
我想你问这个问题首先要明你想做什么样一个接地保护系统
对于TN-C-S 系统,进入建筑物时,N线是要接地的,但现在不强调做重复接地,因为现在做等电位连结了,等电位连结的在电气性能上要比重复接地好,
你想问为什么接地,哪当然是为了让建筑物内的零电位和配电系统的零电位一至,从而降低接触电压,减少电击的危险啦,
回复
老灰兔子
2009年05月05日 22:45:24
63楼

这种说法不知从何处得来的呢?依据的又是什么理论?????
回复
wuhantanzhouling
2009年05月06日 09:56:34
64楼
零线不能接地,接地应该是PE线接地,除非是在TN-C系统中在进户配电箱处将PEN线做重复接地,经重复接地后,N线、PE线分开,N线是不能再接地的
回复
一笑7806
2009年05月06日 11:29:35
65楼
学习啦,
!!!!
回复
shangxiuzhi
2009年05月07日 20:07:22
66楼
看来这么多人的看法,自己还是不懂啊,还需要继续学习啊!
回复
yanlinlilywenwen
2009年05月08日 11:46:54
67楼
要根据实际情况来定,有要接地的情况,也有不接地的情况,要彻底搞清楚,还要多看电气书籍!来这里看大家的讨论真的很有益,好好学习一下。
回复
sunminghui748
2009年05月11日 09:31:44
68楼
好动西,谢谢楼主分享!谢谢!
回复
thzyx
2009年05月11日 10:21:50
69楼
线点接地与不接地的系统有什么区别?此时的N线又如何区别??????

如果你的“N”线在进入用户前断了(或者被盗了),而你的负荷又极端不平衡,此时会出现什么现象??

像你们这些动不动喊“现在已经没有‘零线’这个说法了”、“N线没有必要再接地”了的先生们应该好好到工厂、建筑工地去干几年,去实践实践一下,看零线不作重复接地的危害!!!!

记住,要到那里亲自动手实干,而不是在那里指手划脚!!!!!!!

年轻人,说话口气太大了,即使对了也不必这样,
,N线用中文称呼为工作零线;
用户会根据需要选择合适的系统,如IT TT TN-C TN-S TN-C-S,各系统有各自实用范围,啥都不是绝对的,再学习学习吧, 过路人
回复
luotsh
2009年05月11日 18:31:22
70楼
你的工作电网如何
是工作零线吗?
回复
rendonglin
2009年05月11日 18:37:29
71楼
现在已经没有"零线"这个说法了!!1.N线:没有必要再接地(N线在变电器处已接地)。2.PE线:必须做重复接地。支持