剪刀楼梯间按两个楼梯分别加压送风,每个楼梯间均有一个独立前室,一个与消防电梯的合用前室每个楼梯间加压送风按前室不送风考虑,在计算楼梯间加压送风量时,按照高规要求,计算值与规范值对比后取大值.那么计算时, (1)方法一:是否分别计算楼梯间风量、前室风量,然后其和与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。 (2)方法二:直接计算楼梯间风量,然后与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。 (3)方法三:不计算,直接按高规表8.3.2-1中数据修正后的值。

剪刀楼梯间按两个楼梯分别加压送风,每个楼梯间均有一个独立前室,一个与消防电梯的合用前室
每个楼梯间加压送风按前室不送风考虑,
在计算楼梯间加压送风量时,按照高规要求,计算值与规范值对比后取大值.那么计算时,
(1)方法一:是否分别计算楼梯间风量、前室风量,然后其和与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。
(2)方法二:直接计算楼梯间风量,然后与高规表8.3.2-1中修正后的数据对照。
(3)方法三:不计算,直接按高规表8.3.2-1中数据修正后的值。

请问取哪种?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2009-5-3 20:32 编辑 ]
免费打赏
toplhc
2009年04月27日 10:45:59
12楼
6楼:还有一个问题就是关于地下室的问题,由于设有防火门,地下室到一层相当于另一部楼梯,如果也按楼梯间送风前室不送风的原则,那送风量很大,大概是25000m3/h,地下室送风如何做?由于是两个防火分区,根据防烟风区不能跨越防火风区的要求是不是应该另选风机设在地下室?

25000是否过大?这种一般是单扇门,需乘0.75的系数。若能单独设风机是比较好的。如果条件不具备,可以和楼上共用一个系统,若采用自垂式百叶,地下室的比地上大,则风量叠加,火灾时同时送风。
回复
wylok2008
2009年04月27日 22:00:02
13楼



多谢版主!及6楼参与,我这里也有类似的问题.

"可以和楼上共用一个系统,若采用自垂式百叶,地下室的比地上大,则风量叠加,火灾时同时送风。"
此时,是否地下需每层设置一个风口,还是按每隔一层一个风口?

若地下与地上共用系统,还有一种方法:采用常闭式风口,风量按大值选,地上火灾时开启地上风口,地下火灾时开启地下风口,对吧?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2009-4-28 13:02 编辑 ]
回复
wylok2008
2009年04月27日 22:05:43
14楼



浆糊版主,这样又有一个问题: 采用防烟楼梯间(前室不送风) 对楼梯间计算出来的风量值 与 对楼梯间和合用前室分别送风时 对楼梯间的风量计算值是一样的 ,只是前者与表8.3.2-1比较,后都与表8.3.2-2比较,对吗?
回复
xinhuobb
2009年04月28日 09:58:22
15楼
浆糊版主,可能我的表达有点问题,让你没看明白,我的意思是楼梯间的风量应该叠加,因为剪刀楼梯相当于两部楼梯,由于一个具有防烟楼梯前室一个是具有合用楼梯前室,虽然每上一层楼梯前室会转换,但总的来说,总有一部楼梯有独立前室,一部楼梯有何用前室,所以我才把两个楼梯分开算的,这也是符合规范的。
我对风口的设置思路不清晰,到现在为止我不知该怎么设置,如果每层都设自垂式百叶风口,那地下室火灾时如何开启风口,难道整个楼梯都送风?不合适吧?那样的话地下部分和地上部分的风量要叠加,那风机选的是不是太大不经济?如果是选用正压送风口,平时常闭,感测到有烟时打开。这样的话,电气怎么控制?比如楼梯间感测到有烟的时候开哪些风口呢?那不乱套了吗?所以我很郁闷,始终没有想透该如何理解。浆糊版主你们怎么做的?
关于地下室的25000是规范表格中列出的下限值,按你的说法就是地下地上风量叠加,所有风口全部取自垂式百叶?嗯,这样说我还是理解的,但是总想着风量最好不要叠加,所以一直想着怎么控制风口。
回复
xinhuobb
2009年04月28日 10:02:14
16楼
不对啊,要是全部取自垂式百叶,还是面临不管地上地下着火都需要全送风,不经济。
回复
xinhuobb
2009年04月28日 10:03:46
17楼
13#,自垂式百叶是不能控制的,正压送风口才能控制,浆糊版主的意思是选用自垂式百叶,风量叠加
回复
wylok2008
2009年04月28日 13:21:11
18楼


关于剪刀楼梯我迷惑了很久,也研究了一段时间,有些认识,还有些疑问,与大家探讨,
1.楼上的第一个问题:剪刀楼梯的两部楼梯, 每部楼梯都是既有独立前室,又有合用前室, 不是一个有具有防烟楼梯前室一个是具有合用楼梯前室 ,澄清这个认识.
这样计算时,按较大值选取,即按对防烟搂梯间送风(前室不送风)的情况考虑. 我的问题是:这样算合用前室会超压的, 采取什么措施解决这个超压呢?设置压差自动调节装置吗?这装置增加造价,又增加控制的难度.有什么好办法吗?

2.楼上的关于地上,地下合用加压风道:
我的理解:有两种做法,
(1). 采用自垂式百叶风口,(如你所采用的).这时用 "地上风量+地下风量" 作为风机风量的选择. 不论地上或地下火灾时,风口均全开,满足地下室风口风量,控制简单.

(但这种情况是否如果地上按每隔三层一个风口,那地下风口需每层设置一个?,这个项目地下有三层)

(2). 采用电控风口,平时常闭. 地上风量,地下风量分别计算后,按较大值作为风机风量, 风口与风机联锁,地上火灾时开启地上所有风口,地下火灾时仅开启地下所有风口,分别满足地上或地下的加压送风量.

当然,地上地下能分开设置这些问题都不存在了.
回复
toplhc
2009年04月28日 15:23:22
19楼
也可以采用电动常闭风口,这个实用供热空调设计手册也已经写得很清楚,包括地上地下楼梯间的问题。

我现在没带这本书,具体的页数不知道,大家可以翻一下,做个参考。
回复
wylok2008
2009年04月28日 19:55:18
20楼
多谢版主的耐心解答!!
回复
fanqiezu
2009年04月28日 22:21:31
21楼
用常闭的之后还有个问题,比如地上25000的风量,地下着火也开25000的话会导致那扇防火门可能打不开。
回复