分配电箱断路器是三相电但是测试只有两相带电另外一相没电而且零线带电可能是什么原因引起的呢?把分配电箱的总闸拉下来,总配电箱有三相电,零线不带电,推上去之后有2相电,零线带电
分配电箱断路器是三相电但是测试只有两相带电另外一相没电而且零线带电可能是什么原因引起的呢?把分配电箱的总闸拉下来,总配电箱有三相电,零线不带电,推上去之后有2相电,零线带电
2楼
零线带电是多少V?
最好有电压的具体数值?
回复
3楼
“分配电箱断路器是三相电但是测试只有两相带电另外一相没电而且零线带电可能是什么原因引起的呢”
1、“另外一相没电”。此相对地绝缘不好或接地。
2、“而且零线带电”。
①零线在变压器处接触不良。
②变压器处接地不好。
③零线中途接触不良。
④零线过细、过长电阻过大。
⑤零线没有重复接地。
等等。
回复
4楼
“把分配电箱的总闸拉下来,总配电箱有三相电,零线不带电,推上去之后有2相电,零线带电”?
总箱的电源电缆线是什么规格?多少长?前面有熔断器?总箱没有重复接地?
分配电箱下面有短路故障?有没有摇过绝缘?
回复