我们监理说了,塑料管还要做等电位连接,说是最新的工程图集是这样要求的,我很迷惑,请求高人指教。

我们监理说了,塑料管还要做等电位连接,说是最新的工程图集是这样要求的,我很迷惑,请求高人指教。
免费打赏
charlie_luo
2010年03月31日 22:47:24
12楼
最好把新的《民用建筑照明设计规范》2008版拿给监理看,看看是哪里出问题了。。。
回复
cmf19811220
2010年04月01日 14:27:14
13楼
估计是那个监理记错了,就算后来查资料发现自己错了,也没面子下台
回复
conquerlk
2010年04月05日 13:53:32
14楼
塑料管根本就不需要做等电位连接