按变压器检修规程的项目和要求做,吊芯时空气湿度不能太高,绝缘油需要过滤后试验符合要求,油箱内空气要排尽,排尽空气后做油箱的负气压。
回复
3楼
3.2.1吊芯要求
3.2.1.1吊芯工作不应在雨雪天气或相对湿度大于75%的条件下进行,并事先作好铁芯的防潮、防尘措施。
3.2.1.2吊芯时周围空气温度不宜低于0℃,变压器器身温度(即上铁轭测得温度)不宜低于周围空气温度,当器身温度低于周围空气温度时,宜将变压器加热,使其器身温度高于环境温度10℃左右,方可吊芯。
3.2.1.3变压器从放油开始时算起,至注油开始时为止,铁芯与空气接触时间不应超过下列规定:
a.空气相对湿度不大于65%时为16小时;
b.空气相对湿度不大于75%时为12小时;
3.2.2铁芯检修
3.2.2.1铁芯表面清洁、无油垢,无锈蚀,铁芯紧密整齐,无过热变色等现象。
3.2.2.2铁芯接地良好,且只有一点接地。
3.2.2.3所有穿心螺栓应紧固,用1000V或2500V兆欧表测量穿芯螺栓与铁芯以及轭铁夹件之间的绝缘电阻(应拆开接地片),其值不得低于最初测量的绝缘电阻值的50%或其值不小于表3的规定。
表3 绝缘电阻值
变压器额定电压(KV) 10及以下 20~35 40~66 110~220
绝缘电阻(MΩ) 2 5 7.5 20
3.2.2.4穿芯螺栓应作交流1000V或直流2500V的耐压试验1分钟,无闪络、击穿现象。
3.2.2.5各部所有螺栓应紧固,并有防松措施,绝缘螺栓应无损坏,防松绑扎完好。
3.2.3线圈的检修
3.2.3.1线圈表面清洁无垢,油道畅通,上下夹件紧固,绑扎带完整无裂;垫块排列整齐,无松动或断裂。
3.2.3.2各组线圈应排列整齐,间隙均匀,无移动变位;线圈焊接处无熔化及开裂现象。
3.2.3.3线圈绝缘层完整,表面无过热变色、脆裂或击穿等缺陷。
3.2.3.4引出线绝缘良好无变形,包扎完整紧固无破裂,引线固定牢靠,其固定支架紧固,引出线与套管连接牢靠,接触良好,紧密,引出线接线正确,引线间及时对地绝缘距离应符合表4的规定。
表4 对地绝缘距离值
额定电压(V) 6 10 35 110
油中引线沿木质表面的最小对地距离(mm) 30 40 100 380
套管导电部分对地的油间隙(mm) 25 30 90 370
3.2.4分接头切换装置的检修
3.2.4.1分接头切换装置的绝缘部件在空气中暴露时间同本章3.2.1.3。
3.2.4.2分接头切换装置的各分接点与线圈的连接应紧固正确;各分接头应清洁,在接触位置应接触紧密,弹力良好,用0.05mm塞尺检查,应塞不进去,测量各分接头在接触位置的接触电阻应不大于500μΩ。
3.2.4.3传动装置操作正确,传动灵活,转动接点应正确地停留在各个位置上,且与指示器所指位置一致;绝缘部件清洁、无损伤、绝缘良好。
回复
4楼
交接规程里有详细要求,如上!
回复
5楼
3楼的帖子怎么奖不了分?系统提示已经奖完分了?
回复
6楼
谢谢了
回复
7楼
收藏
回复
8楼
变压器抽芯应检查还应该检查调档分接开关触头接触是否良好,并做分档直流电阻试验.