我使用的是试用版14 老规范。 底框二托五,二层梁柱超筋问题严重,截面调整的很大。请问老师们有什么高招,请指点。附件是模型。本附件是完整模型[ 本帖最后由 guorentai 于 2009-4-20 09:13 编辑 ]
我使用的是试用版14 老规范。 底框二托五,二层梁柱超筋问题严重,截面调整的很大。请问老师们有什么高招,请指点。附件是模型。
本附件是完整模型
[
本帖最后由 guorentai 于 2009-4-20 09:13 编辑 ]
42楼
这最起码说明一个问题:你的截面选得不太合适
回复
43楼
按照次梁输入后,主梁依然被打断,是这样吗?
[
本帖最后由 guorentai 于 2009-5-23 12:22 编辑 ]
回复
44楼
侧刚比就不满足要求,肯定要加剪力墙了!
回复
45楼
你的是异形柱吗?柱子也小了点
回复
46楼
二托五 計算結果 請大家多提意見
其中,有一項不太明白:ss結果總信息 和 磚混結果總信息 中之側向剛度比爲什麽不一樣???? 以哪一個爲準? 請一凡老師賜教。
回复
47楼
应该看SS的结果
这么久了,做得怎么样了?
回复
48楼
一層二層柱子一樣,層高一樣,二層梁要比一層梁大得多,ss信息結果是二層剛度卻比一層小得多。磚混信息結果還可以接受,兩層剛度比接近1.
設計做差不多啦,因為十多年不涉及專業,倍感生疏;自己家的工程,不急。
回复
49楼
你再把模型传上来看看吧.
较难判断到底什么原因.
另外,老师是真不敢当.互相探讨嘛.
回复
50楼
第二層500高的托墻梁好像偏小,我沒發現廣廈提示。
回复
51楼
凑热闹学习学习:handshake
回复