4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话
aionyu
Lv.7
2009年04月20日 12:36:55
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话。说明:2000平方一个防烟分区,4000平方一个防火分区;如果设置一个排烟系统,选36000风量还是72000风量?
4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话。
说明:
2000平方一个防烟分区,4000平方一个防火分区;
如果设置一个排烟系统,选36000风量还是72000风量?
免费打赏
cold163icer
2009年04月20日 14:43:50
2楼
一般是按换气次数不小于6次/h计算吧。。36000和72000是怎么算出来的呢?
回复
hf992434
2009年04月20日 16:04:45
3楼
4000平方的地下车库,不能套用《高规》或《建规》按一个排烟系统担负两个防烟分区设计。应按每个防烟分区设置排烟系统。
回复
hrbzhd
2009年06月09日 17:08:10
4楼
36000或72000风量都是按层高3米计算出来的。我现在做的一个项目,地下车库停放大货车,层高7.9米,2也是000平方一个防烟分区,4000平方一个防火分区,按合用系统排烟量大得惊人,只好按一个防烟分区一个系统进行设置
回复
yll860913
2009年06月16日 15:23:37
5楼
按换气次数选择,送5排6
回复
相关推荐
防排烟系统相关的“数字”总结
通风排烟
2023-12-20 11:18:50
通风与防火排烟系统施工图内容
通风排烟
2023-12-18 16:48:25
防排烟系统的设置要求,前室、楼梯间、避难层!
通风排烟
2023-12-15 11:00:10
洁净室排风排烟系统设计
通风排烟
2023-11-23 09:52:25
防烟系统和排烟系统数据对比
通风排烟
2023-11-20 14:23:03
要想防排烟系统好,风管耐火极限需确保
通风排烟
2023-11-16 13:59:08
防排烟系统专家咨询会:关于防排烟风管材质选择与验收、对复合风管的要求
通风排烟
2023-11-06 09:16:02
在地下车库防排烟系统中应用射流风机的讨论
通风排烟
2023-10-18 13:55:51
防排烟系统中最重要的3个阀门
通风排烟
2023-09-28 16:48:23
防排烟系统中的主要设备
中央空调
2023-09-18 11:02:38
机械防排烟系统设备、部件的定义及技术要求
通风排烟
2023-09-08 11:46:16
防排烟系统的设计的那些事儿:规范规定、常见问题及解决方法、风量计算等
通风排烟
2023-09-01 10:44:42
防排烟系统相似知识点表格汇总!不再傻傻分不清!
通风排烟
2023-08-31 10:58:14
几种典型的防排烟系统消防联动控制
通风排烟
2023-08-24 11:13:41
机械排烟系统补风量设计探讨
通风排烟
2023-08-24 11:12:52
防烟排烟系统部件检查、测试
通风排烟
2023-08-18 11:32:51
防排烟系统动画演示及图文讲解,所有联动一目了然!
通风排烟
2023-08-17 10:21:36
机械防排烟系统设备、部件及管道的基本要求
工程项目管理
2023-08-10 10:05:52
建筑防烟排烟系统知识点详解
通风排烟
2023-08-07 11:56:05
汽车库、修车库排烟系统的设计要注意什么?这些要求及建议要知道
通风排烟
2023-08-03 09:36:54
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开