变压器S9-200/10 铜排选多大的呢,设计院来的图纸选的是TMY-3(60*6) 我觉得有点大 选TMY-40*4的不可以吗?
变压器S9-200/10 铜排选多大的呢,设计院来的图纸选的是TMY-3(60*6) 我觉得有点大 选TMY-40*4的不可以吗?
12楼
200KVA的容量,你可以算算低压侧电流大小,200/(0.4*1.732)=288.68A,选TMY-40*4足够!
回复
13楼
200KVA的容量,你可以算算低压侧电流大小,200/(0.4*1.732)=288.68A,选TMY-40*4足够!
正解
回复
14楼
变压器200KVA电流288A,4*40铜排完全可以。设计院一般设计余量都大。
回复
15楼
没吃过亏!要不按照图纸做,要不给出图的打电话!
别自己改!
回复
16楼
谢谢大家的热心回答,我基本已经知道该怎么样做了!谢谢!
回复
17楼
有很多朋友只按额定电流来选,这是不全面的,也会导致发生重大事故。应该全面考虑,短路电流多大,环境因素等。
回复
18楼
好东西,谢谢楼主,很受益!
回复
19楼
好问题,值得大家学习!
回复
20楼
约为I=1.5S所以额定电流为300A,40*4的铜排载流量大致为40*12.5=500A,所以40*4铜排肯定行,要用30*4的铜排就可以。:victory:
回复
21楼
不能单从某一方面和眼前考虑呀,
回复