变压器S9-200/10 铜排选多大的呢,设计院来的图纸选的是TMY-3(60*6) 我觉得有点大 选TMY-40*4的不可以吗?
变压器S9-200/10 铜排选多大的呢,设计院来的图纸选的是TMY-3(60*6) 我觉得有点大 选TMY-40*4的不可以吗?
22楼
最好不要擅自改变图纸上的要求,除非得到设计院或出图方的认可再改!!!
否则,人家一般不会同意的。
回复
23楼
一个平方吃3个安培电流就可以了,你算算多少电流配一下不就可以了
回复
24楼
这个问题我已经彻底明白了,网易真是个好论坛啊!:victory:
回复
25楼
我也觉得从经济一点的角度考虑选30*4的铜排就可以了
回复
26楼
网易真是个好论坛啊!
回复
27楼
有非常高的教育性和学习必要
回复
28楼
提醒开关柜厂两个问题:
1.变压器是可以过载运行的,请考虑过载运行的时候不发热
2.母排选择请考虑动(热)稳定,特别是动稳定,铜排厚度小了,支撑间隔大了,短路时候铜排极容易变形,
铜排宽度小了,搭接面是否能满足要求,请按照国家标准检查...............................
回复
29楼
恩。。。虽然这些都知道。。。不过又多了点新的认识
回复
30楼
好问题,值得大家学习!:) :) :) :time: :time: :time: :time: :time:
回复
31楼
我在想一个问题,就一个配电箱里的TMY-63X6.3能比TMY-40X4的母排柜多少钱呢?能节省多少成本啊.为什么就不可以考虑短路等安全因数呢.:lol :lol
回复