关于模型处理的问题(位移)
smttjhy
smttjhy Lv.5
2009年04月20日 16:20:58
只看楼主

有一高层框-剪结构,18层,纯住宅,无地下室,各层层高3m。按规范桩基埋深3米左右。建模时的处理方法有二:1.从承台顶到二层楼面做结构1层,高度5.6米左右,墙厚取280满足要求;但是与建筑填充墙厚度不一。2.在建筑地面层设置框梁,但是不做板,这样各层层高均不超过3m,墙厚200均满足要求。问题:各位觉得哪种方法好?尤其是第二种方法,有几个问题不清楚:1.建筑地面层只有梁没有板,显然不满足楼层无限刚的平面假定,那位移怎么算?

有一高层框-剪结构,18层,纯住宅,无地下室,各层层高3m。按规范桩基埋深3米左右。
建模时的处理方法有二:
1.从承台顶到二层楼面做结构1层,高度5.6米左右,墙厚取280满足要求;但是与建筑填充墙厚度不一。
2.在建筑地面层设置框梁,但是不做板,这样各层层高均不超过3m,墙厚200均满足要求。
问题:各位觉得哪种方法好?
尤其是第二种方法,有几个问题不清楚:
1.建筑地面层只有梁没有板,显然不满足楼层无限刚的平面假定,那位移怎么算?
2.只有梁没有板,却要有效约束剪力墙、柱,是不是受力很大,有什么措施改进么?
免费打赏
smttjhy
2009年04月20日 16:23:04
2楼
请各位不吝赐教啊!!!:'(
回复
hqruuu9
2009年04月20日 16:45:32
3楼
18层的,无地下室????这样不是非常不合理吗?为什么不加地下室!
回复
smttjhy
2009年04月21日 16:12:21
4楼
合理不合理那是甲方的意思,先不管啦,先帮我解决上面的问题吧。:'(
回复
xufirst
2009年04月21日 20:40:22
5楼
是上海的工程么?
如果是的话 首层位移审图单位可能会要求控制在1/2500

我前几天的工程就被卡在位移上了
最后处理的办法是 0.000层 做梁+刚性地坪 作为嵌固端 模型按有地下室处理。

最后审图 放过我了
哎 建筑不同意 加厚剪力墙
回复
混混结构
2009年04月21日 22:35:24
6楼
我们一般都是按第2种做法
回复
smttjhy
2009年05月28日 12:41:59
7楼
最后处理的办法是 0.000层 做梁+刚性地坪 作为嵌固端 模型按有地下室处理。

最后审图 放过我了
哎 建筑不同意 加厚剪力墙
-----审图过了,建筑又不同意?不同意做刚性地面吗?
回复
weibing0371
2009年05月29日 00:20:20
8楼
我认为有两种办法:1、甲方不要地下室,结构可以做架空层(结构需要);2、就是你说的设梁,不做板,做到0.000以下,0.000以下为嵌固,不需要考虑楼板无限刚。
回复