液氨冷却螺杆压缩机系统:液氨冷却压缩机冷冻油是一个相对独立系统,自成一个系统是因为虹吸罐供高温高压的液氨到油冷,液氨在油冷中蒸发后形成高温高压的氨蒸汽后回到虹吸罐,说它相对独立是因为这个小系统并入整个制冷系统中.我的一位老师(同事)讲到一个问题,虹吸罐排气管与主排气管道连接部位靠近冷凝器好些还是靠近压缩机排气端好些,请各位老师指点.并说明理由.谢谢
液氨冷却螺杆压缩机系统:液氨冷却压缩机冷冻油是一个相对独立系统,自成一个系统是因为虹吸罐供高温高压的液氨到油冷,液氨在油冷中蒸发后形成高温高压的氨蒸汽后回到虹吸罐,说它相对独立是因为这个小系统并入整个制冷系统中.我的一位老师(同事)讲到一个问题,虹吸罐排气管与主排气管道连接部位靠近冷凝器好些还是靠近压缩机排气端好些,请各位老师指点.并说明理由.谢谢
2楼
没人响应,汗颜:L
回复
3楼
一般推荐靠近冷凝器接口,并安装倒U型弯。
我认为的理由是有利于从热虹吸罐的排气回冷凝器:1,由于管路损失和阀件压力损失,压缩机的排气压力要大于冷凝器入口压力,因此回到冷凝器入口的压差更大;2,防止压缩机排气口与冷凝器入口之间阀门管段时,排气肯定会直接进入热虹吸罐(有待深入分析)。
请站内搜索一下热虹吸的精华贴,很多大虾谈得很深入了。
回复
4楼
请站内搜索一下热虹吸的精华贴,很多大虾谈得很深入了。
回复
5楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
6楼
论坛中有贴:虹吸罐的问题,讨论得很深入,看了受益颇多。搜索一下就可以了。
回复
7楼
当然是冷凝器好了,靠近第一台蒸发冷,于主管成45度角接入。
回复
8楼
当然是冷凝器好了,靠近第一台蒸发冷,于主管成45度角接入。
回复
9楼
这个问题讨论过了,可以查找以前的内容。
回复