新版浩辰暖通6.6热负荷计算严重问题,简直就是胡编乱造!!
pangm888
pangm888 Lv.4
2009年04月22日 13:43:24
只看楼主

最近升级了浩辰暖通6.6,计算普通住宅采暖,热负荷计算存在严重问题!1、基本耗热量不能完全计算,存在严重漏项,比如内门或者外窗,面积、传热系数、温差、温差修正都输入完毕,结果计算耗热量为0,在源文件看一切正常,真是奇怪????2、朝向修正极为荒谬,比如南外墙,南向修正-15%,比如南外墙基本耗热量286,计算结果修正后,竟然变成了2566,我没有写错,简直就是差之千里,并且每次生成excel表格,竟然计算结果还在变动,真是气死人了,搞得审图办公室让我们用excel表格计算!!

最近升级了浩辰暖通6.6,计算普通住宅采暖,热负荷计算存在严重问题!
1、基本耗热量不能完全计算,存在严重漏项,比如内门或者外窗,面积、传热系数、温差、温差修正都输入完毕,结果计算耗热量为0,在源文件看一切正常,真是奇怪????
2、朝向修正极为荒谬,比如南外墙,南向修正-15%,比如南外墙基本耗热量286,计算结果修正后,竟然变成了2566,我没有写错,简直就是差之千里,并且每次生成excel表格,竟然计算结果还在变动,真是气死人了,搞得审图办公室让我们用excel表格计算!!
3、我们院里买的正版,带usb加密锁的,问了浩辰客服,回答是已经好多人提到这些问题,正在等北京总部给出补丁。


简直受不了,工程急着用,等补丁,何时才能出来呀,因为这个负荷计算书,搞得我好几天了,浪费时间,劳心劳力,拜托开发者细心开发吧,这么贵的软件,不想买来当垃圾。:Q


[ 本帖最后由 pangm888 于 2009-4-22 14:00 编辑 ]

浩辰问题.JPG

免费打赏
pangm888
2009年05月06日 08:03:55
2楼
经过与浩辰客服的几次沟通,浩辰要出新版的负荷计算版本,现在是测试版,感觉新版本有了较大改进,实时计算、批量修改增强、表格中墙面积为扣除门窗后的面积(与结果相符)等等,感觉好多了,希望再接再厉!
在此期间,感到浩辰客服的郝工服务态度很好,专业素质较高、反馈及时,在此谢谢他。
感谢斑竹gxb11的帮助。
回复
waj
2009年05月06日 09:48:30
3楼
楼主实在来不及的话就用别的负荷计算软件算到先,比如HY\TZ等,救急嘛。
回复
mybinks
2009年05月12日 08:29:15
4楼
楼主,浩辰冷负荷计算 bug多不多
回复
pangm888
2009年06月15日 17:26:45
5楼
在计算户间传热中,主要问题是:我的楼板都改为温差6度计算,统计类型为户间传热,在生成的eXCEL表中应该是6度温差计算的结果,但是生成表中显示的依旧是是按照温差0.75(计算室外-9度,室内18度)修正,我按照生成的表格推算了一下,数据是按照6度算的,可是表格的温差不对(显示27度)和温差修正不该出现,另外传热概率0.8没有出现,这样数据来历不明,大概一看是错了,但是数据又是算对的,这样明显的错误希望修改(老总不会给你推算数据的)。


我用冷负荷计算后,各项都输入负荷,计算结果还没深研究,有没有bug不好说。
回复
pangm888
2009年06月15日 17:29:55
6楼


谢谢,可是数据输了那么多,换成别的软件还要再输,:Q ,另外,花了钱买的正版,还是想尽量用它,你说呢。
回复
haodongjiang
2009年06月16日 16:16:20
7楼
楼板这个问题我们提交给研发了,因为计算书的格式限值,我们暂时将计算温差、传热概率两项数据添加到备注列当中,十分感谢pangm888提出的软件建议!
回复
ziwei_feixiang
2010年03月31日 11:19:44
8楼
冷负荷计算中,智能估算,我选了四项,1、维护结构,2、人体冷负荷,3、照明冷负荷,4、渗透空气冷负荷(新风负荷)。
结果出来的结果,总负荷=人体冷负荷+照明冷负荷+渗透空气冷负荷(新风负荷),负荷指标=总负荷/面积。维护结构的负荷无论我怎么改就是加不到总负荷上面,不知道为什么,求高人指点,我们买的是正版的浩辰。图片不知道怎么发,