自己在单位上做的一个模板图纸,关于35kV变电站详细金具统计材料清册及35kV屋外配电装置施工图,共8张图,包含主接线、总平面及断面图。在这里抛砖引玉,希望各位朋友多多加以指正。

自己在单位上做的一个模板图纸,关于35kV变电站详细金具统计材料清册及35kV屋外配电装置施工图,共8张图,包含主接线、总平面及断面图。在这里抛砖引玉,希望各位朋友多多加以指正。
4b6f900c22dddaf330de.rar
919 KB
立即下载
免费打赏
qqcclove
2009年04月23日 14:33:09
2楼
不错henhao
回复
mls米老鼠66
2009年04月24日 11:05:57
3楼
hao dong xi
回复
zmy0129
2009年05月12日 11:11:14
4楼
楼主!我对你的敬仰有如长江之水连绵不决,又有如黄河泛滥一发不可收拾。感谢!好人啊!
回复
lqwyj
2009年05月12日 13:09:13
5楼
谢楼主无私的奉献,学习学习再学习,等待楼主继续上传
回复
hzdxm
2009年06月01日 22:32:38
6楼
谢楼主无私的奉献:victory: :victory: :victory:
回复
zhangzhanbiao88
2009年06月02日 09:28:34
7楼
楼主真是好人一个啊!顶!顶顶!顶顶顶!!!
回复
shanyuan1
2009年08月01日 08:12:48
8楼
谢谢楼主共享:handshake :handshake
回复
xilingyeyu
2009年08月03日 10:59:03
9楼
学习了,谢谢分享
回复
dian504
2009年08月16日 01:11:37
10楼
图纸不错,可惜是PDF格式的.
回复
emisent
2009年08月16日 23:41:12
11楼
1、主变35kV侧的第一组绕组应选用保护级,不要用计量级。以避免产生保护盲区。
2、35kV进线的避雷器应选用线路型。
3、10kV隔离柜没必要加装避雷器。
4、所用变为何不选用10kV的呢,这样可以更经济些。
以上为个人感觉,不知可行否。谢谢