在一台双电源电梯箱 常用电合时 N线就会产生170多伏的电压 但设备能正常工作。 双电源在双分的位置时 零线无电压 。 找了好久不知道是什么原因 请各位指教一下
在一台双电源电梯箱 常用电合时 N线就会产生170多伏的电压 但设备能正常工作。 双电源在双分的位置时 零线无电压 。 找了好久不知道是什么原因 请各位指教一下
2楼
N线会产生170多伏电压,是怎么测到的?
液晶显示电笔?
关掉电源后,测量N线与大地之间的电阻是多少。
回复
3楼
找一个接地可靠的导体,再量一下,n线对它的电压
回复
4楼
液晶显示的电笔根本不能准确的显示电压,或者你用氖管电笔测量一下,如果是那么高的电压,氖管足以正常发光。问题很可能是配电室引来的零线没有可靠接地
应该用万用表找一个可靠的接地体测量
回复
5楼
1、要看零线的可靠性。
2、要看电梯的电源箱内有无单设的其它功能,也就是可能出现三相不平衡的情况有没有。
回复
6楼
N线会产生170多伏电压,是怎么测到的(用什么方法,什么仪器)?!
回复
7楼
你才是瞎解呢,就是三相电流都从N线上面过也不能产生那么大的电压降呀
回复
8楼
这是有可能的
如果对地电压升高
测N与地有170V
回复
9楼
楼上的,你考虑过没有?要是某电流会产生这么大的压降,同样道理,这个电流早把铜线烧成铜水了。
回复
10楼
会不会是由于干扰太大导致电表测不准?
听人说当谐波严重时电压测不准。
回复