ABB ACS 510变频器接线错误实例请教
bati3345
bati3345 Lv.6
2009年04月23日 22:18:24
只看楼主

37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。

37KW工业空调机,采用ABB ACS 510变频器带工频旁路控制,工频和变频双重联锁,任何情况下只有一路能运行,如下图,当变频接触器断开,工频接触器闭合时变频器的输出端带电,此时变频器报警为接线错误,请问此种情况是否会导致变频器故障?

在此说明一下,此图只是我为了发帖而简易画的,这是某大型成套厂的工程师设计的,到我厂后我发现了此问题,因为不能肯定工频旁路时会对变频器产生什么样的影响,所以在此求助,经问ABB技术服务,对方也不能确定会有什么样的异常发生。

后在我的再三要求下,让成套厂在变频器的出线侧加装一只接触器并与工频联锁,工频时只有工频接触器吸合,变频时,先变频器上端与下端的接触器同时吸合。


变频器之所以上端装接触器,因为远程控制需要。不用过多讨论!

[ 本帖最后由 bati3345 于 2009-7-13 19:16 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
iamcmh
2009年04月24日 09:55:24
2楼
变频器输出端U,V,W不允许接电源,很容易烧坏模块。
图中的变频器接触器应该接变频器的输出端。
回复
cyb7311
2009年04月24日 11:18:19
3楼
变频器接线一定要看说明书,输入、输出等不能够接错,一半有三组接头,接触器下口与变频输出不是一组接头。
回复
jgh1898
2009年04月24日 14:13:23
4楼
同意二楼的,变频的接触器应在变频器后面!
回复
vvvv110
2009年04月24日 15:34:38
5楼
这图画的 !一看就是业余人员的杰作!!建议找专业人员设计!!;P ;P ;P ;P ;P
回复
zyw921
2009年04月24日 18:28:16
6楼
楼主很危险噢:loveliness: 这样接线很容易烧毁变频器!
回复
zhonghongyu0
2009年04月24日 20:01:16
7楼
图中的变频器接触器应该接变频器的输出端
:lol :lol
回复
changemyself
2009年04月24日 20:29:45
8楼
同意楼上的!:) :)
回复
loafer32
2009年04月24日 20:30:25
9楼

如果变频器运行时突然断开负载对模块冲击太大,容易坏
回复
chenccco
2009年04月24日 21:16:42
10楼
楼主很危险,这样接线很容易烧毁变频器 我从没见 过这么做的啊 变频器肯定会坏了啊:lol :lol :lol :lol
回复
吉加
2009年04月24日 22:32:44
11楼
:lol :lol :lol 建议找专业人员设计!!
回复

相关推荐