成套低压柜开门原则?左、右
cyb7311
cyb7311 Lv.4
2009年04月24日 10:59:10
只看楼主

在成套低压柜设计过程中,常规按照右开门(门轴在右)进行设计,特殊的安装左开门进行设计,但在成套技术书中,单开门应为左开,尽可能的保证右手进行维护工作时碰不到门上带电元器件。从设计角度讲,有没有相应的标准支持?鄙人认为右开门为正常标准,不知对否?[ 本帖最后由 cyb7311 于 2009-4-28 09:23 编辑 ]

在成套低压柜设计过程中,常规按照右开门(门轴在右)进行设计,特殊的安装左开门进行设计,
但在成套技术书中,单开门应为左开,尽可能的保证右手进行维护工作时碰不到门上带电元器件。
从设计角度讲,有没有相应的标准支持?
鄙人认为右开门为正常标准,不知对否?

[ 本帖最后由 cyb7311 于 2009-4-28 09:23 编辑 ]
免费打赏
wz20060217
2009年04月26日 08:30:42
12楼
有的元器件自带控制的连接线,控制器安装于门上,根据线长,还必须弄右开门哦,比如ASCO的控制器线。
回复
小林电气
2009年04月26日 09:16:35
13楼
在设计时,同一批次的产品统一,如左开或右开。当然业主有要求的话最好。
回复
zhubaoheng810
2009年04月26日 09:29:13
14楼
我左开和右开的都有做过,重要的事看客户的要求了!
回复
xmtahcc
2009年04月26日 09:41:32
15楼
这个好像没有标准要求。
回复
rainysky001
2009年04月26日 10:46:11
16楼
你们所说的右开门是指门轴在右方,左开门门轴在左方吗???
回复
zhonghongyu2
2009年04月26日 10:47:18
17楼
没见过这方面的标准要求
回复
hzyddq
2009年04月26日 11:54:17
18楼
没注意过这方面的相关标准,还是按常规及习惯来设计吧
回复
jiack01
2009年04月26日 19:13:48
19楼
想问下楼主 你说的那本书 是什么书 有没电子版本的 没有的话说下书名 我也想买一本 学习一下
回复
姜振祥
2009年04月27日 08:03:18
20楼
希望版主来找找啊,我们都想学习啊 现在一般不要求厂家左右啊,但是应该有个习惯啊:lol :lol :lol
回复
jsyzhbc3369
2009年04月27日 08:59:20
21楼
我们都是左开门(门轴在左边),因为正常的调试、检修、运作都是左手开门,右手操作(左手操作的也有,但毕竟左撇子不多)~
回复

相关推荐

APP内打开