在成套低压柜设计过程中,常规按照右开门(门轴在右)进行设计,特殊的安装左开门进行设计,但在成套技术书中,单开门应为左开,尽可能的保证右手进行维护工作时碰不到门上带电元器件。从设计角度讲,有没有相应的标准支持?鄙人认为右开门为正常标准,不知对否?[ 本帖最后由 cyb7311 于 2009-4-28 09:23 编辑 ]
在成套低压柜设计过程中,常规按照右开门(门轴在右)进行设计,特殊的安装左开门进行设计,
但在成套技术书中,单开门应为左开,尽可能的保证右手进行维护工作时碰不到门上带电元器件。
从设计角度讲,有没有相应的标准支持?
鄙人认为右开门为正常标准,不知对否?
[
本帖最后由 cyb7311 于 2009-4-28 09:23 编辑 ]
22楼
我们这也是按习惯做的,通常是左开门(门轴在左),具体是为什么没有深究,现在想想,这样做的根据在哪?寻找中
回复
23楼
希望版主来找找啊,我们都想学习啊 现在一般不要求厂家左右啊,但是应该有个习惯啊 我这边是向左开的
回复
24楼
船舶方面对单门电气控制箱的开门方向有明确规定,左开,并且得有固定门撑,以防止检修过程中门晃动对人员造成伤害
回复
25楼
这个我想应该是一个人习惯问题,我们都习惯天左开门,右开门不顺手
回复
26楼
我接触的GGD是右开门的,自己产品有的是左开,有的是右开。
回复
27楼
我公司大部分都是左开的,也有右开,但是我们习惯了用右手,还是左开的用的方便
回复
28楼
在配电室设计规范中,有一个原则是开门方向有利于操作人员在紧急状况下向安全出口逃离而门不会产生阻碍作用
回复
29楼
没注意过,学习。。。。。:victory:
回复
30楼
同意这位兄弟说法,在配电房布置设备时也许不用刻意注意这个问题。
但在较狭小空间布置设备时,如箱变内就要注意此类情况了。
设备开门方向应考虑在有紧急状况下有利于操作人员快速远离。
回复
31楼
这个好像没听说过有标准啊,常规右开的。