在自喷系统中,湿式报警阀后有一根150的管道接回消防水池或者接到室外雨水排水系统中。请问这个150排水管的作用是什么?我看图中在150排水管有两个管道附件,一个好像是压力表,请问另一个是什么呢?个人理解1:报警阀组延时器需要排水,但这个已经通过泵房中设置的排水沟完成,无需设置专用排水管2:喷淋管道检修时候排空管道中的水,这个排水需要管道坡地,坡度设置方向需要坡向管网末端。请各位赐教
在自喷系统中,湿式报警阀后有一根150的管道接回消防水池或者接到室外雨水排水系统中。
请问这个150排水管的作用是什么?我看图中在150排水管有两个管道附件,一个好像是压力表,请问另一个是什么呢?
个人理解
1:报警阀组延时器需要排水,但这个已经通过泵房中设置的排水沟完成,无需设置专用排水管
2:喷淋管道检修时候排空管道中的水,这个排水需要管道坡地,坡度设置方向需要坡向管网末端。
请各位赐教
12楼
报警阀也需要试水的,这跟管子上一般要接压力表和流量计,他流量计的表示图例和我是一样的,这点应该是没问题的。报警阀的试水排水管子需要DN150
回复
13楼
喷淋系统的试水用的,可以检查湿式报警阀和喷淋泵是否动作。
回复
14楼
不用设此排水管,报警阀上都有一根泄水管40或50的,目的是卸掉管网里的水或进行报警阀的模拟实验。水可泄到积水坑里,如果泄到消防水池里更好。
此设计多此一举
回复
15楼
规范里好像没有这样要求
个人观点,应当是放空管
回复
16楼
喷淋系统中用来检查湿式报警阀和喷淋泵是否动作,因此设压力表和流量计!详见自喷施工验收规范条文解释。:lol:handshake
回复
17楼
个人觉得是试验和检查时将水回流至消防水池(如果回流不方便就排掉)
除了压力表,另一个应该是流量计,检查时要检查压力和流量
还有一种可能是泄压回流管,试验时流量小压力大,要设安全阀、泄压阀或泄压回流管
回复
18楼
1/根管是用来放空喷淋管网里的水用的,节约水回归水池. 2/是水泵卸压阀的水
回复
19楼
是压力表和流量计,用来检测系统压力和流量。施工验收规范有提到要设置这些装置。
回复
20楼
喷淋系统中用来检查湿式报警阀和喷淋泵是否动作,因此设压力表和流量计!
回复
21楼
防止喷淋管道压力过大爆管,设置一个压力控制开关,压力过大时将水直接送回消防水池或直接排掉。
回复