在自喷系统中,湿式报警阀后有一根150的管道接回消防水池或者接到室外雨水排水系统中。请问这个150排水管的作用是什么?我看图中在150排水管有两个管道附件,一个好像是压力表,请问另一个是什么呢?个人理解1:报警阀组延时器需要排水,但这个已经通过泵房中设置的排水沟完成,无需设置专用排水管2:喷淋管道检修时候排空管道中的水,这个排水需要管道坡地,坡度设置方向需要坡向管网末端。请各位赐教
在自喷系统中,湿式报警阀后有一根150的管道接回消防水池或者接到室外雨水排水系统中。
请问这个150排水管的作用是什么?我看图中在150排水管有两个管道附件,一个好像是压力表,请问另一个是什么呢?
个人理解
1:报警阀组延时器需要排水,但这个已经通过泵房中设置的排水沟完成,无需设置专用排水管
2:喷淋管道检修时候排空管道中的水,这个排水需要管道坡地,坡度设置方向需要坡向管网末端。
请各位赐教
22楼
实验用的阀门
回复
23楼
室外消火栓应直接接市政给水管,不需要接水泵。室内消火栓管从水泵房直接出来。这两个系统是单独的系统。
回复
24楼
不用设此排水管,报警阀上都有一根泄水管40或50的,目的是卸掉管网里的水或进行报警阀的模拟实验。水可泄到积水坑里,如果泄到消防水池里更好。
此设计多此一举
回复
25楼
同意19楼的观点。系统试压时需要的,兼做试压排水
回复
26楼
非常规,搞不懂!问一下设计者最好。
回复
27楼
版主正解,同径过水装置
回复
28楼
如果是水流指示器后的话,在最新的技术措施里有说要做排水,应该是放空检修用的
回复
29楼
巡检管道,检验消防泵是否正常用的 是要设置的
回复
30楼
1图是个自动泄压管,管上有自动泄压阀。2图放水管。
回复
31楼
我没设过,想想应该是试水用吧
回复