变压器空运转时功率因数才0.1--0.2是怎么回事啊?拜托解释下
wshxwqqq
wshxwqqq Lv.2
2009年04月25日 17:08:02
来自于变压器
只看楼主

我这里一台200KVA的变压器,空运转(没有任何负载,没有任何设备用电)时高压计量电表显示功率因数为0.1--0.2之间,这是怎么回事啊?正常应该是多少才合适啊?会不会是电表坏了啊?上个月就遭力调电费4000多是怎么回事?我现在应该怎么做?求高手解答下,谢谢:)[ 本帖最后由 wshxwqqq 于 2009-4-25 17:10 编辑 ]

我这里一台200KVA的变压器,空运转(没有任何负载,没有任何设备用电)时高压计量电表显示功率因数为0.1--0.2之间,这是怎么回事啊?正常应该是多少才合适啊?会不会是电表坏了啊?上个月就遭力调电费4000多是怎么回事?我现在应该怎么做?求高手解答下,谢谢:)

[ 本帖最后由 wshxwqqq 于 2009-4-25 17:10 编辑 ]
免费打赏
一指慢
2009年04月25日 19:26:21
2楼
以S7--200KVA的变压器为例:.每月有功变损为389KWh,无功变损3024Kvarh
此时功率因数约为0.12758。
原因就是你空载运行。有功电量太少了。
回复
xuxianjie
2009年04月25日 21:43:07
3楼
变压器与电机一样,
空载时功率因数最小
满载时功率因数才是最高的
回复
chym0822
2009年04月26日 00:39:01
4楼
按照GB/T 6451-2008提供参数 200kVA变压器 空载损耗0.48kW 空载电流1.5%
空载总损耗为200*1.5%=3kVA
功率因数为0.48/3=0.16
应该是正常的
回复
lingxuct
2009年04月26日 08:16:20
5楼
变压器节能性能越好的,空载运行的cosφ越低,因节能越好,铁芯的蜗流(发热)越小,理论上分析,当铁芯蜗流为0时,cosφ=0!
回复
chym0822
2009年04月26日 12:11:06
6楼

磁滞损耗呢?:)
回复
xuxianjie
2009年04月26日 20:35:38
7楼

还有漏磁
回复
wshxwqqq
2009年04月26日 21:30:51
8楼
那我的力调电费怎么办?有功电费5200多,力调电费都4900多,这日子怎么过啊?怎么样做才可以减少或者消除力调电费啊?高手解释下,谢谢各位同行,各位老师了
回复
cyuanjiajia
2009年04月26日 22:25:47
9楼
还听不明吗?
1、增加负荷
2、去供电部门报停变压器
回复
chym0822
2009年04月27日 06:12:36
10楼
有功电费5200多,力调电费都4900多
平均功率因数很低,可以根据负荷情况加电容器补偿,最好能够自动投切。
回复
wshxwqqq
2009年04月29日 15:32:17
11楼
谢谢大家的解释!这个问题我清楚了些了,感谢大家
回复