请教什么情况下要用补偿柜
m9977
m9977 Lv.2
2005年05月06日 09:32:52
只看楼主

菜鸟请教:什么情况下要用补偿柜?什么情况下要用联络柜?有人说10KW以上就要配是吗(低压系统)

菜鸟请教:什么情况下要用补偿柜?什么情况下要用联络柜?有人说10KW以上就要配是吗(低压系统)
免费打赏
kkllfgl
2005年05月06日 09:28:54
2楼
在变配电设计当中,采用的基本都是高压计量,低压补偿方式,
一般情况,除消防母线外在低压配电母线上应设置补偿柜,
联络柜则根据需要设置。
回复
zyzylz
2005年05月06日 09:36:24
3楼
1.一个单位直接对供电局计量时,供电部门要求你必须补偿,cos不小于0.9

2.低压是否联络就看你所供电的负荷级别,二类以上的就要,而且设备是有备用的
回复
sunnyboy321
2005年05月06日 10:29:28
4楼
补偿主要是对电气线路中无功功率的补偿,如果线路中象照明等无功功率比较大的就必须要装补偿柜,联络柜主要是为了提高共电质量而设计的,主要是两个不同的电源之间在其中一个发生故障的时候能够尽快切换过去。
回复
m9977
2005年05月06日 16:49:18
5楼
再问:那是不是不论大小工程都要有补偿柜呢?
回复
liuxia_sally
2005年05月06日 17:04:23
6楼
怎么我参考的设计里就没有功率补偿柜呢?不解中。。。
回复
bzwanglin
2005年05月06日 17:06:37
7楼
一般情况下,功率因数低于0.9就要补偿。如果电业部门不罚款而且电源容量足够,也可以不加补偿柜。
回复
hxp9898
2005年05月07日 10:25:27
8楼
同意3楼。
有时联络柜不一定看规范,业主自己有时会要求你加联络柜。
回复
eniu982
2005年05月07日 10:47:49
9楼
有双电源的情况下采用联络柜!
回复

相关推荐