管道埋深在7米左右!基础落在土质较差的土层,土遇水马上就没有稳定性了!而且钢板桩也打不下去!(用的是300挖机)所以现在采用大开挖,边坡放的很大.土方量很大,严重影响施工进度和安全.而且一遇上下雨就要停止施工.还要观察沟槽两边的土有没有有向中间榨拢!而且由于地下水位较高,还有少量的涌土现象!一个晚上可抬高20CM左右!请教有什么好的施工方案!
管道埋深在7米左右!基础落在土质较差的土层,土遇水马上就没有稳定性了!而且钢板桩也打不下去!(用的是300挖机)
所以现在采用大开挖,边坡放的很大.土方量很大,严重影响施工进度和安全.而且一遇上下雨就要停止施工.还要观察沟槽两边的土有没有有向中间榨拢!
而且由于地下水位较高,还有少量的涌土现象!一个晚上可抬高20CM左右!
请教有什么好的施工方案!
2楼
怎么就没有人交流呢?!
回复
3楼
我们刚刚做过一个类似工程:6—7米深,钢筋混凝土D600管,位于沙土层。
办法:1、采用分层开挖,第一层大开挖,宽度够挖机旋转就可以,深度3米,使第二次开挖深度保证在4。5米左右。2、深井或轻型井点降水,使地下水位降到槽底以下,深井深度在12米左右,可用单排,间距10米左右。3、第2次开挖:在开挖到离槽底标高1。5米左右时,打钢板桩,钢板桩打好后再开挖剩余土方,最后人工清除余土。4、竖撑打好后用钢管和横钢板桩把两排钢板桩对撑起来,横钢板的位置偏上一点,钢管要城紧~,加铁撑板,撑脚。
回复
4楼
基底加固
回复
5楼
谢谢指点!
但这样做的话土方量会大的惊人!挖机操作数量要很多,而且要不断的翻土!
最后1.5米打钢板桩对下管会有影响吧!?
回复
6楼
还有沟槽的边坡的坡度放的是多少呢??
回复
7楼
打过钢板桩后的土是要挖掉的,这样做是为了防止土质差,来不及打钢板桩。直槽开挖打钢板桩不要放坡,槽壁要平,空挡要用竹片等物填塞。土方量不大的,挖机白天挖,晚上加班翻土。我们公司都是这么做的。有时为了省钱,干脆大开挖。
回复
8楼
在沟槽回填土后,要压密注浆的
回复
9楼
我建议你改用顶管施工+压密注浆.我现在施工的项目也遇到类似的情况,我遭遇的是流沙
回复
10楼
顶管和3楼做法均可,建议和业主、监理、施工单位协商确定施工方案
回复
11楼
注浆
回复