两根3*95+1的铝电缆能否用铝管连接起来???急!
lewisk
Lv.3
2009年04月27日 15:10:41
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
用专门的连接铝管把这两根电缆连接起来,再用电缆专用热缩管缩住,请问可不可以?
用专门的连接铝管把这两根电缆连接起来,再用电缆专用热缩管缩住,请问可不可以?
免费打赏
ak47sx
2009年04月27日 19:11:58
2楼
看看你的绝缘等级能不能达到要求,
回复
lewisk
2009年04月27日 21:08:58
3楼
是低压的,380V的,可以么?
回复
lewisk
2009年04月28日 10:38:04
4楼
顶一下啊,多点意见,有这么做的朋友么?
回复
zfreakly
2009年04月29日 11:54:04
5楼
可以,不过先用绝缘胶带包扎,再敷设热缩管
回复
xx_691214
2009年04月29日 12:24:18
6楼
没有问题的,但绝缘和防水要处理好!
回复
mengqingfang
2009年04月29日 16:33:36
7楼
没问题,绝缘和防水还有接头的外保护一定要做好
回复
一指慢
2009年04月29日 21:48:47
8楼
有专用的电缆中间头。就是干这个用的。
回复
woshizhangwei110
2009年04月30日 09:35:16
9楼
没问题,只要做好绝缘。防水就好了
回复