电容柜放炮,保险可能没断,但是保险座金属片已经红了……
lingxingxiaoyu
2009年04月27日 16:00:45
只看楼主

我厂电容柜发生放炮,全厂停电。当时变电室没有人,大约5分钟到达现场,室内有轻度烟雾,总闸已跳,打开柜门,发现熔断器座金属片发红(可能过热),弧光造成相间短路,4路熔断器金属帽烧坏,电容器没有起鼓,当时更换了损坏的熔断器之后就恢复供电了。第二天检测时发现,有一部分熔断器(其中有新换的,也有原来的)温度达到100度,有的甚至到了170度。有高手能帮我分析一下么?[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-5-8 10:49 编辑

有高手能帮我分析一下么?

[ 本帖最后由 lingxingxiaoyu 于 2009-5-8 10:49 编辑 ]
免费打赏
lingxingxiaoyu
2009年05月07日 16:13:50
32楼
原帖由 smlong 于 2009-5-7 10:26 发表
电流一定范围内的过载量,是不会引起熔断器熔断的.
要注意,熔断器只是短路保护,不是过载保护. [/qu
短路也引起过电流吧,我觉得熔断器应该超过自身的额定电流一定时间,就要熔断了啊
回复
msnzxg
2009年05月07日 17:15:31
33楼
测一下谐波吧,很有可能是这个原因。
如需帮助:
QQ:16363620
回复
bdzhangpai
2009年05月08日 09:35:00
34楼
你说的情况很可能是谐波引起.看看你厂负荷整流变频设备多吗?
还有就是原电容柜与系统形成谐振,谐波放大.建议更换0.5KV以上的电容.
回复
yyyyyy1314
2009年05月08日 09:56:46
35楼
电容器没有配置过流保护或谐波超值保护。
简单的方法测量谐波含量:用钳形表测量单个电容器电流,与电容器额定电流比较。
回复
lingxingxiaoyu
2009年05月08日 10:13:00
36楼
变频器、可控硅倒是有,影响会很大么?
回复
jiahua313
2009年05月08日 10:51:57
37楼
有谐波,造成电容上谐波振荡放大长期过电流
回复
liuxin19840724
2009年05月09日 19:12:07
38楼
1》建议检查一下有没有谐波
2》建议换掉熔芯,现在都用空开保护可靠性比熔芯好多了
3》定期把螺丝拧一下
13871105679刘,欢迎互相学习
回复
wwgxs
2009年05月12日 20:41:07
39楼
高手无处不在,学东西不少。
回复
akao2009
2009年05月13日 09:26:11
40楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :Q
回复
ymkmqv
2009年05月13日 10:15:08
41楼

这个分析的很有道理,学习了。我感觉就是接触电阻大,所以在接触的地方发热严重,但电流并没有超过额定值,才造成现在的状况。
回复