又一起重大事故引发的思考!
tudashi63
tudashi63 Lv.7
2009年04月27日 21:15:08
只看楼主

本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!

本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:
1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;
2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;
3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!
4.值班人员距离爆炸点十几米远,幸免遇难!!
上述过程被装在室内的摄像镜头拍下,现给大家上传,请观看这一惊心动魄的场面!

事后分析:
1.4000A的柜子(装有风机),实际运行电流不足2000A,触头发热(风机不具启动条件,没有启动),温度过高,使触头盒绝缘急速老化(B级绝缘超温后,每生高10℃,寿命下降50%)。
2.老化后先放电,使绝缘材料碳化,绝缘强度更低,最终从接地事故演变成相间短路事故而爆炸!
3.放电声音短暂消失的原因可能是:当电网电压低于维持电弧的最低电压时,电弧可以熄灭。接地前对地电压是:10/√3,接地后就要小于此值,电弧熄灭后又恢复此值。
4.事故造成110kV变电站10kV侧停运,整列柜子全部过烟,不敢再用。两个半月才更换完毕投运。
有很多人认为本人推广KGN8空气绝缘的固定柜是为了挣技术转让费,而没有看到它的优越性。更有甚者认为:国外产品不也这样吗?如果国人总是这种思维,国将不国!
有诗曰“蚍蜉撼树谈何易,乌蒙磅礴走泥丸”,这就是本人推广KGN8的写照!

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-4-27 21:44 编辑 ]
1a1fd4a46dc717f8adac.rar
582 KB
立即下载
免费打赏
dingding80
2009年05月07日 22:58:36
32楼
:L
引用:
原帖由 wangzengliang0202 于 2009-5-6 16:42 发表
好像不是摄像头拍的吧 倒像是有人偷拍
看了视频,也觉得不像是监控的摄像头拍的,抖动那么大,像手机拍的
回复
zjlqsxg
2009年05月07日 23:19:57
33楼
设计的时候用kyn28a,炸了不关我们设计的事。用kgn8炸了就是设计的责任了!:L
回复
tudashi63
2009年05月08日 08:47:35
34楼
这段录象来自参加现场分析会的人,让本人帮助分析事故原因。事故都是意外发生的,怎样偷拍呢?现场拍摄镜头几乎没有活动,手持摄象机是做不到的。我们技术工作者的注意力要在研究上,心无旁骛才好!
回复
tudashi63
2009年05月08日 10:40:44
35楼

你的QQ号不存在?没有发送成功。
回复
tudashi63
2009年05月08日 10:40:58
36楼

你的QQ号不存在?没有发送成功。
回复
anyechangnaihe
2009年05月08日 11:19:38
37楼
楼主QQ多少· 想了解下KGN8的资料 ·
回复
tudashi63
2009年05月08日 12:45:41
38楼

我的QQ769660961,要资料的朋友首先要开通QQ邮箱才好发送。
回复
singhi
2009年05月08日 12:55:33
39楼
直接用E-MAIL不可以吗?
回复
thggcs
2009年05月08日 16:41:21
40楼
能不能发一份给我QQ915924387
回复
tudashi63
2009年05月08日 21:51:35
41楼
QQ邮箱要注册开通。文件很大(300M),只有QQ邮箱能成。
回复

相关推荐

APP内打开