本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!

本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:
1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;
2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;
3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!
4.值班人员距离爆炸点十几米远,幸免遇难!!
上述过程被装在室内的摄像镜头拍下,现给大家上传,请观看这一惊心动魄的场面!

事后分析:
1.4000A的柜子(装有风机),实际运行电流不足2000A,触头发热(风机不具启动条件,没有启动),温度过高,使触头盒绝缘急速老化(B级绝缘超温后,每生高10℃,寿命下降50%)。
2.老化后先放电,使绝缘材料碳化,绝缘强度更低,最终从接地事故演变成相间短路事故而爆炸!
3.放电声音短暂消失的原因可能是:当电网电压低于维持电弧的最低电压时,电弧可以熄灭。接地前对地电压是:10/√3,接地后就要小于此值,电弧熄灭后又恢复此值。
4.事故造成110kV变电站10kV侧停运,整列柜子全部过烟,不敢再用。两个半月才更换完毕投运。
有很多人认为本人推广KGN8空气绝缘的固定柜是为了挣技术转让费,而没有看到它的优越性。更有甚者认为:国外产品不也这样吗?如果国人总是这种思维,国将不国!
有诗曰“蚍蜉撼树谈何易,乌蒙磅礴走泥丸”,这就是本人推广KGN8的写照!

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-4-27 21:44 编辑 ]
1a1fd4a46dc717f8adac.rar
582 KB
立即下载
免费打赏
zhengtesheng
2009年05月08日 23:05:16
42楼



涂工,能否给我一份KGN8-12的资料呀,QQ228801259
回复
wbbdkai
2009年05月09日 13:53:56
43楼
涂工 给我一份资料啊 我的QQ103135960
回复
jnzhai8981
2009年05月09日 21:24:14
44楼
影印风暴播放不了,是手机视频 3GP格式
回复
tudashi63
2009年05月09日 22:10:32
45楼
我就是用影音风暴播放的.再试试.
回复
zhengtesheng
2009年05月09日 23:05:06
46楼
:victory: :victory: 邮件已收到,谢谢涂工
回复
feng_zhe
2009年05月10日 11:24:11
47楼
1051142321。我厂的类似的柜子有7,8台虽然还没有出过事,但都是一些老家伙了,现在运行起来也比较后怕,麻烦也传我一份,研究下,谢谢了!
回复
tudashi63
2009年05月10日 16:59:39
48楼
没有想到这个帖子受到那么多人的关注,十分感谢!KGN8系列柜的样本太大无法上传。请看“国内外高压成套设备分析比较”的帖子,那里可以下载理论分析部分。同时可以关注“KGN8动态”的帖子。
回复
chym0822
2009年05月10日 17:58:13
49楼
从封闭开关柜使用情况来看,2000A以上的开关柜应该使用在线监测才是。