本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!

本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:
1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;
2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;
3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!
4.值班人员距离爆炸点十几米远,幸免遇难!!
上述过程被装在室内的摄像镜头拍下,现给大家上传,请观看这一惊心动魄的场面!

事后分析:
1.4000A的柜子(装有风机),实际运行电流不足2000A,触头发热(风机不具启动条件,没有启动),温度过高,使触头盒绝缘急速老化(B级绝缘超温后,每生高10℃,寿命下降50%)。
2.老化后先放电,使绝缘材料碳化,绝缘强度更低,最终从接地事故演变成相间短路事故而爆炸!
3.放电声音短暂消失的原因可能是:当电网电压低于维持电弧的最低电压时,电弧可以熄灭。接地前对地电压是:10/√3,接地后就要小于此值,电弧熄灭后又恢复此值。
4.事故造成110kV变电站10kV侧停运,整列柜子全部过烟,不敢再用。两个半月才更换完毕投运。
有很多人认为本人推广KGN8空气绝缘的固定柜是为了挣技术转让费,而没有看到它的优越性。更有甚者认为:国外产品不也这样吗?如果国人总是这种思维,国将不国!
有诗曰“蚍蜉撼树谈何易,乌蒙磅礴走泥丸”,这就是本人推广KGN8的写照!

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-4-27 21:44 编辑 ]
1a1fd4a46dc717f8adac.rar
582 KB
立即下载
免费打赏
jj1979
2009年05月11日 12:01:43
52楼
太危险了,存在隐患的柜子更危险。好像是一颗炸弹,随时都有爆炸的可能。谢谢涂工能否发一份KGN8系列柜的资料,学习了解一下。:call: :call: :call: :call: :call: :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
jj1979
2009年05月11日 12:03:13
53楼
太危险了,存在隐患的柜子更危险。好像是一颗炸弹,随时都有爆炸的可能。谢谢涂工能否发一份KGN8系列柜的资料,学习了解一下。我的QQ837243338:call: :call: :call: :call: :call: :call: :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
jj1979
2009年05月11日 14:31:31
54楼
谢谢涂工,资料已经收到。:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
lovestephy
2009年05月11日 17:44:56
55楼
新人报道。:loveliness: 赚点积分下载
回复
jnzhai8981
2009年05月11日 22:47:32
56楼
谢谢,我下了绿色板的3GF播放器,内容看到,实在是太危险了,至于原因凭这个录像不好说,只有看到暴后的残柜才有发表的份。
回复
cdj720
2009年05月12日 11:14:10
57楼
上来学习,受益匪浅!学习中
回复
liaoyan6668
2009年05月12日 20:35:47
58楼
是产品质量不过关造成的吗
回复
alaning
2009年05月12日 21:47:37
59楼
拜读高论:call:
回复
tianchengfeng
2009年05月12日 21:48:36
60楼
看看吧,实际中有发生
回复
lovestephy
2009年05月12日 23:01:58
61楼
涂工,麻烦给我份KGN的资料。谢谢啦 QQ104084530:)
回复

相关推荐

APP内打开