本人在大前年曾经发表过名为"一起事故引发的思考!"的帖子,并预言这样的事故会越来越多。前段时间在某大型变电站又发生了10kV主变进线手车柜爆炸事故,损失巨大!过程如下:
1.值班人员听到有放电的声音,等赶到有响声的柜(进线柜)前,放电声又持续了几秒种后消失了;
2.值班人员见没有了响声(异味还有),就离开了柜前;
3.当值班人员还没有出门的时候,主变进线柜发出异常声响(剧烈放电),紧接着就听见一声爆炸声,火光冲天!
4.值班人员距离爆炸点十几米远,幸免遇难!!
上述过程被装在室内的摄像镜头拍下,现给大家上传,请观看这一惊心动魄的场面!
事后分析:
1.4000A的柜子(装有风机),实际运行电流不足2000A,触头发热(风机不具启动条件,没有启动),温度过高,使触头盒绝缘急速老化(B级绝缘超温后,每生高10℃,寿命下降50%)。
2.老化后先放电,使绝缘材料碳化,绝缘强度更低,最终从接地事故演变成相间短路事故而爆炸!
3.放电声音短暂消失的原因可能是:当电网电压低于维持电弧的最低电压时,电弧可以熄灭。接地前对地电压是:10/√3,接地后就要小于此值,电弧熄灭后又恢复此值。
4.事故造成110kV变电站10kV侧停运,整列柜子全部过烟,不敢再用。两个半月才更换完毕投运。
有很多人认为本人推广KGN8空气绝缘的固定柜是为了挣技术转让费,而没有看到它的优越性。更有甚者认为:国外产品不也这样吗?如果国人总是这种思维,国将不国!
有诗曰“蚍蜉撼树谈何易,乌蒙磅礴走泥丸”,这就是本人推广KGN8的写照!
[
本帖最后由 tudashi63 于 2009-4-27 21:44 编辑 ]
62楼
真的很危险啊 难道这样的柜子也有3C吗,国人啊 悲哀啊:( :( :(
回复
63楼
KGN8柜子可以完全柜前维护,断路器也不是传统意义的固定安装式,而是带有滚球的手车式,借助运载车拆卸。更详细的资料下载“高压成套开关设备分析比较”,或近期的《高压开关》杂志(共两期)、《电气世界》。
回复
64楼
看看,顺便赚分
回复
65楼
怎么感觉图象有问题?作为摄像头拍摄的画面应该比较固定的,怎么老是晃来晃去的?是真实的事故吗?
回复
66楼
楼主,把你设计的柜子发给我QQ353118412谢谢!
回复
67楼
什么原因引起的了事故?
回复
68楼
看看看看看看
回复
69楼
感谢大家的关注!有人怀疑录象的真实性,有人对KGN8感性趣,这说明大家在这个论坛里收获很多,不再盲目迷信一些“时尚”的东西,而能静下心来分析问题、深入理解问题。我的观点引起一些人的不同意见,这很正常。个别人曾经攻击过我的产品,言辞很激烈,我也能理解。因为当今的社会人心浮躁,很少有人静下心来研究技术问题,自己搞不出来东西,却在没有理解的情况下盲目批评别人。就象有个“专家”,不是中医专业的,却在公开场合说:要取消中医!让人贻笑大方。
1. 摄象机只有很小的移动角度(靠云台旋转),因为有人进入配电室,操控人员调动了摄像头(我们看到了母线桥)。但在爆炸时摄象机却没有动。如果人工偷拍,那是冒生命危险的!而且在爆炸瞬间都要激烈抖动,画面要剧烈倾斜。而这个画面却没有。如果我们在这个技术论坛里讨论这些事情就太没有必要了。
2. 事故的原因已经分析过了,这是我们现在有代表性的一个案例。广东省这样的事故也很多,也在想办法解决。
3. 十天前,我们又签定了一个定单,售价很高。我希望我们的企业家不要只会拉关系竞争、价格竞争,考虑一下有没有别的更好的方式。
[
本帖最后由 tudashi63 于 2009-5-14 15:27 编辑 ]
回复
70楼
观摩 学习中!!!
回复
71楼
涂工,麻烦给我份KGN的资料。谢谢啦 QQ1040687936
回复