一个8000X3200的楼梯间,有两根梯柱的长度是3666截面尺寸是200X200,请问这根梯柱要不要全高加密呢?
一个8000X3200的楼梯间,有两根梯柱的长度是3666截面尺寸是200X200,请问这根梯柱要不要全高加密呢?
32楼
你的梯梁截面是多大的,你算一下刚度,柱子的200X200太小了,刚做结构的时候也做过200X200的柱子,现在还有后怕
回复
33楼
我们一般是全高加密
回复
34楼
加密
楼梯最好保险点
回复
35楼
梯板一般比楼板厚,有很比较大的侧向刚度,地震的时候会吸收比较大的地震力。而且楼梯间本来就是地震的薄弱部位,适当加密梯柱的箍筋是正确的。
回复
36楼
在我们院这里,梯柱箍筋一般是不加密的。
回复
37楼
梯柱是重要构件,应尽量加大其截面,建议不小于180(200)*300,箍筋全高加密。
回复
38楼
截面需放大!梯柱箍筋全程加密!
回复
39楼
zclzcl0966 发表于 2010-3-5 19:23 主筋为4根16,箍筋为全高加密,抗震要求的抗震那里要求的???
回复
40楼
具体该怎么做?貌似楼梯这块大家的做法不是很统一啊
回复
41楼
根据布局,适当加密。;P
回复