从闸门现场控制柜到闸门启闭机总共有12根电缆(包括信号电缆KVVP和控制电缆KVV),我预埋了13根钢管,审图的说管子太多了,说可以两根电缆穿一根钢管,请问各位是KVVP电缆可以两根穿一根管还是KVV可以两根电缆穿一根管啊?:L
从闸门现场控制柜到闸门启闭机总共有12根电缆(包括信号电缆KVVP和控制电缆KVV),我预埋了13根钢管,审图的说管子太多了,说可以两根电缆穿一根钢管,请问各位是KVVP电缆可以两根穿一根管还是KVV可以两根电缆穿一根管啊?:L
2楼
电气保护管需要一根电缆一根管,自控专业(电缆为RVVP屏蔽电缆)可以多根电缆穿一根保护管。
回复
3楼
实际施工中是能穿几根电缆就穿几根了.
回复
4楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复
5楼
在特殊情况下可以多穿电缆。原则是不同电压等级的不能在一起。不同功能的不要在一起(信号,控制,电源等)。交流直流不能在一起。
回复
6楼
同属性的可穿一个管,但必须保证管内空间、弯角需特别注意
回复
7楼
学习了·谢谢分享!
回复
8楼
在特殊情况下可以多穿电缆。原则是不同电压等级的不能在一起。不同功能的不要在一起(信号,控制,电源等)。交流直流不能在一起。
回复