做砌体结构,尤其是带地下室的工程。出现过道处开大洞口的情况。1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按过梁计算还是按照墙梁?2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按过梁计算还是按照墙梁?请懂得如何计算的同仁说说自己是怎么处理的。最好是说明自己处理时所用规范和依据。版主dawnplum:在第一种情况下,我个人认为应该分洞口小与大的情况,兵器也应该注意上面是否设置有圈梁等情况。洞口小且圈梁层层设置,个人认为算过梁。洞口大圈梁层层设,也可以算作过梁。洞口大且圈梁未层层设置,个人认为用墙梁。
做砌体结构,尤其是带地下室的工程。出现过道处开大洞口的情况。
1、如果上面全部都是实墙,只是地下室为了开过道而开了洞口。洞口上面改设置什么梁。是按过梁计算还是按照墙梁?
2、如果地下室和上部墙体都开设了洞口,但是地下室的洞口大于上部洞口,该设置什么梁,按过梁计算还是按照墙梁?
请懂得如何计算的同仁说说自己是怎么处理的。最好是说明自己处理时所用规范和依据。
版主dawnplum:
在第一种情况下,我个人认为应该分洞口小与大的情况,兵器也应该注意上面是否设置有圈梁等情况。洞口小且圈梁层层设置,个人认为算过梁。洞口大圈梁层层设,也可以算作过梁。洞口大且圈梁未层层设置,个人认为用墙梁。
在第二种情况,个人认为仍然要考虑第一种情况下的条件合理设置。偏向于过梁。
[
本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-26 12:39 编辑 ]
32楼
开大洞,上部是实墙,规范是不允许的,
只有把上部的墙体,按填充墙来设计,
每层都设置梁才行的,
我遇到过,审图的时候不好过啊 ::
回复
33楼
过梁墙体荷载按三分之一去,洞口上小下大时,是否洞口上部墙体高度大于洞口三分之一就可按过梁计算?比如下面2.4m,上部2.1m。
回复
34楼
按照过梁算,过梁应用在门窗洞口的比较多,墙梁是托梁以及上部墙体的组合体
回复
35楼
不能考虑为框架;
只能考虑成过梁,层层过梁(层层考虑大洞口,上面这里考虑填充墙)
回复
36楼
其实砖混上部结构,楼梯间出入口一般都是这种情况。
砖墙承重,但是出入口这里,两边是构造柱,中间没墙。
考虑成层层设梁,层层分担;
你说的地下室出入口开洞,和这个一个性质。
按过梁算不太合适。。
过梁,,要有墙拱才可以起作用。。
这种情况下,,两个构造柱之间完全没墙的。。上部墙板荷载,直接作用到梁上,考虑成过梁也不合适。
回复
37楼
过梁吧,应该就可以了
回复
38楼
这个问题是要看结构师的个人看法了 我偏向于做过梁
回复
39楼
在第一种情况下,我个人认为应该分洞口小与大的情况,兵器也应该注意上面是否设置有圈梁等情况。洞口小且圈梁层层设置,个人认为算过梁。洞口大圈梁层层设,也可以算作过梁。洞口大且圈梁未层层设置,个人认为用墙梁。
在第二种情况,个人认为仍然要考虑第一种情况下的条件合理设置。偏向于过梁。
回复