抽出式VD4断路器问题
zx667179
Lv.2
2009年04月30日 16:34:38
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位:VD4电气控制接线图为什么有Y1第一分闸脱扣器和Y9第二分闸脱扣器?分闸为什么要2个脱扣器?
请教各位:VD4电气控制接线图为什么有Y1第一分闸脱扣器和Y9第二分闸脱扣器?分闸为什么要2个脱扣器?
免费打赏
xuxianjie
2009年04月30日 22:01:04
2楼
某些控制的需要
回复
lingxuct
2009年05月01日 05:46:48
3楼
在(110KV及以上)高压断路器中,都有二个分闸脱扣器,因为高压系统需要双套保护,当一套失灵或拒动时,另一套动作。VD-4断路器(ABB公司)在设计时也考虑到了这种情况,所以有二个分闸脱扣器。
回复
talentdan
2011年04月24日 15:52:42
4楼
学习了谢谢各位