高规上提到消火栓栓口静水压力不应大于80m,此处所指的静压是指屋顶消防水箱水面到最不利点消火栓处的相对高度,还是指增压稳压设备开起后最不利点处的压力?我有一个21层的住宅,大屋面上设有消防水箱和增压稳压设备,层高3m,地下室一层层高为3.6m,请问我需要单独设增压区吗?
高规上提到消火栓栓口静水压力不应大于80m,此处所指的静压是指屋顶消防水箱水面到最不利点消火栓处的相对高度,还是指增压稳压设备开起后最不利点处的压力?我有一个21层的住宅,大屋面上设有消防水箱和增压稳压设备,层高3m,地下室一层层高为3.6m,请问我需要单独设增压区吗?
2楼
大屋面上增压稳压设备不是已经增压了吗?
倒是底下几层得要减压.
回复
3楼
一旦增压设备启动,地下室的消火栓静压超过80M了,需不需要单独给上面几层单独增压,这个叫做增压区
回复
4楼
这个静压力不是单独的指某个消火栓口,是所有的栓口静水压力,包含了增压设备启动后增加的压力。如超过要求水压可采用减压阀,也可以分区供水。
回复
5楼
静压直接由建筑物高程差算出
回复
6楼
指的静压加水头损失.
现在可以选取减压稳压消火栓.
或者设置减压孔扳
如果大于80米,则需要分区.
回复
7楼
最大静压是屋顶增压泵的压力加位差。
回复
8楼
减压消火栓不能减静压,只能减动压。
回复
9楼
减压消火栓只能减动压不能减静压。
回复
10楼
最大静压是屋顶增压泵的压力加位差。
回复