消火栓系统的静压问题
chente
chente Lv.3
2005年05月08日 13:14:00
只看楼主

高规上提到消火栓栓口静水压力不应大于80m,此处所指的静压是指屋顶消防水箱水面到最不利点消火栓处的相对高度,还是指增压稳压设备开起后最不利点处的压力?我有一个21层的住宅,大屋面上设有消防水箱和增压稳压设备,层高3m,地下室一层层高为3.6m,请问我需要单独设增压区吗?

高规上提到消火栓栓口静水压力不应大于80m,此处所指的静压是指屋顶消防水箱水面到最不利点消火栓处的相对高度,还是指增压稳压设备开起后最不利点处的压力?我有一个21层的住宅,大屋面上设有消防水箱和增压稳压设备,层高3m,地下室一层层高为3.6m,请问我需要单独设增压区吗?
免费打赏
nblys@co163
2005年05月08日 13:40:31
2楼
大屋面上增压稳压设备不是已经增压了吗?
倒是底下几层得要减压.
回复
chente
2005年05月08日 14:06:00
3楼
一旦增压设备启动,地下室的消火栓静压超过80M了,需不需要单独给上面几层单独增压,这个叫做增压区
回复
luoxiaochuan
2005年05月08日 14:40:05
4楼
这个静压力不是单独的指某个消火栓口,是所有的栓口静水压力,包含了增压设备启动后增加的压力。如超过要求水压可采用减压阀,也可以分区供水。
回复
icebergchao
2005年05月08日 15:13:00
5楼
静压直接由建筑物高程差算出
回复
malong_555
2005年05月08日 17:18:56
6楼
指的静压加水头损失.
现在可以选取减压稳压消火栓.
或者设置减压孔扳
如果大于80米,则需要分区.
回复
伯大哥
2005年05月09日 09:47:44
7楼
最大静压是屋顶增压泵的压力加位差。
回复
伯大哥
2005年05月09日 09:49:34
8楼
减压消火栓不能减静压,只能减动压。
回复
伯大哥
2005年05月09日 09:51:55
9楼
减压消火栓只能减动压不能减静压。
回复
crazyzhu
2005年05月09日 15:02:21
10楼
最大静压是屋顶增压泵的压力加位差。